空调制热时出风口一半是热风一般是凉风?怎么回事?

我家今天5月份买的科龙空调,夏天制冷还行,现在冬天了用制热,出风口左边一半出来的风不热,和自然风似地,右边一半是热风,如果对这人直吹时很明显感觉有股凉风过来。打了售后电话,他们说这种情况是正常的。我去看别人家的空调制热都没这样。请问这是正常的嘛?应该怎么维修?

一边热,一边冷,最可能原因是缺少制冷剂(缺氟),
导致一边的热交换器有热可交换,吹出暖气,
另一边的制冷剂已无热量可与空气进行热交换,
吹出的就还是冷风。
空调常见故障检修:
1、空调启动几分钟或者数十分钟空调外机自动停机,或者空调外机不启动换室内管温传感器。
2、空调不定时自动开关机,有的半夜叫,清洗接收板,换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀
3、开机室外机不启动或者外面只有风扇转,对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。
4、提醒大家的再有就是一插电就显示信息故障代码和运行后显示信息故障代码是不同的,插电显示信息一般是电源或者信号线,主板问题。运行一段时间显示一般是感应器问题。
5、开机一段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机。
6、空调不启动。不启动主要有2种,第一就是通电毫无反应,变压器,保险丝管,整流桥这些应该是小儿科的事情,重要的测定5V等电压都一切正常这类问题绝大多数换晶振就在CPU边上的可以解决。
还有一种是插电有蜂鸣声,遥控不启动手动能够基本就是接收头坏换接收头不会再在网上搜下就了解,找接收板的地脚非常容易吧,电容的负极或者线路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就非常容易了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
不正常,如果是用压缩机制热的,是制冷剂少了,或者有泄漏点! 检查制冷剂数量,有无泄漏点!(原理和制冷一样,只是反过来用了) 只能说售后不厚道,在等保修期过了收费呢。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-13
看能否达到设定温度,不能的请打售后电话,这样说的是什么售后啊,多打几次,就会去的,保里不修费。
第3个回答  2013-12-13
这个应该不是正常的,除非两边的温差不大.你检查过滤网看看,估计跟制冷剂有关
第4个回答  2013-12-13
1氟不够2内外机脏,风吹不出3电加热坏4厂家管路设计有问题