厌氧污泥怎么培养?

如题所述

AAO污泥一起培养的方法,厌氧污泥怎么培养好好看看就知道了。

1、联系、引进足够的焦化废水处理工程产生的剩余污泥作为接种污泥。
2、在厌氧、缺氧和好氧池中通入约1/2池深的稀释水(或将前期充水调试稀释水排水至1/2池深处),通入接种污泥,并投加药剂:厌氧池混合进水时投加P盐、酸或碱调节pH值(6.5-7.2);缺氧池混合进水时投加P盐、酸或碱调节pH值(7.0-7.2)以及硝酸盐(人工促进挂膜);好氧池混合进水时投加P盐、酸或碱调节pH值(7.0-7.2),适当投加补充碳源(葡萄糖、甲醇等)。
3、引入废水和稀释水,直到充满整个厌氧、缺氧和好氧池(但不得进入二沉池),充水后COD介于800-1000mg/l。根据废水水质,计算确定废水与稀释水比例,同时测定混合液上清液COD进行校核。再次调节厌氧池pH值至(6.5-7.2),缺氧池、好氧池pH值至(7.0-7.2)。
4、好氧池进行闷曝,当好氧池COD≤400 mg/l且稳定2小时后,停止曝气排上清液,排水量约为池容的1/5-1/4。
5、再补充废水、稀释水至池满,使好氧池充水后COD再次介于800-1000mg/l。根据废水水质,计算确定废水与稀释水比例,同时测定混合液上清液COD进行校核。好氧池再次闷曝,当好氧池COD≤400 mg/l且稳定2小时、污泥沉降比(%)SV30≥5时,此阶段结束。否则停止曝气排上清液,再次配水,再闷曝,直到同时达到两个指标(COD≤400 mg/l且稳定2小时、污泥沉降比(%)SV30≥5 )为止。每次换水时均需投加P盐、调节pH值至(7.0-7.2)。为加快污泥培养,可在每次配水后通入接种污泥。P盐添加量按照生物适宜浓度添加,可参照C/P比例。
6、从预处理段引入10%的设计废水总量到厌氧池,并依次进入缺氧池、好氧池、二沉池,加稀释水调节好氧池进水COD介于800-1000mg/l,同时将二沉池污泥回流入好氧池,上清液回流入缺氧池,建立循环。此时,密切注意二沉池出水,如果COD≥500 mg/l或污泥沉降比(%)SV30≤5时,可暂停引入废水和稀释水,直到好氧池COD≤400 mg/l、污泥沉降比(%)SV30≥5时,再开始连续进水。连续进水时,保持投加足够的P盐、硝酸盐(缺氧池),并调节各池pH值(同上),在以下的步骤中同样如此。同时,为加快污泥培养,可间断通入接种污泥。
7、按以上状态运行,确保好氧池进水COD介于800-1000mg/l。当好氧池COD≤400 mg/l、污泥沉降比(%)SV30≥5时,引入废水。二沉池出水COD≥500 mg/l或污泥沉降比(%)SV30≤5时,可暂停引入废水和稀释水。循环操作,并逐渐加大废水引入量,从10%到25%、40%、60%、80%直到100%。当废水引入量达到60%时,进入好氧池的COD可放宽至最大1200mg/l。
注意:加大废水引入量时,要加大P盐、硝酸盐(缺氧池)的投加量。缺氧池投加硝酸盐是加快调试进度的重要措施,因为在调试初期,好氧池出水COD偏高,氨氮硝化作用不足,回流到缺氧池的硝酸盐浓度很低,造成缺氧池反硝化作用相应较弱,降解有机物能力弱,给好氧池压力大,且不利于缺氧池挂膜。为此,在系统没有产生足够的硝酸盐时(即氨氮还没有得到一定降解时),人工投加硝酸盐氮可促进缺氧池挂膜,减少调试周期。随着调试的进展,二沉池出水COD将逐步降低,同时氨氮的去除率逐渐增加,此时需要减小硝酸盐投加量。当氨氮去除率达到80%或者出水氨氮低于15 mg/l时,可停止投加硝酸盐。

厌氧池挂膜
厌氧池的挂膜是调试的难点之一,主要原因在于厌氧菌生长缓慢,且易于流失。在调试过程中,对厌氧池的挂膜,可采取如下方案:通过设置回流水泵(或临时污水泵),从厌氧池出水与缺氧池回流水的混合池(回流吸水井)取水,重新回流到厌氧池进水端,同时利用污泥回流水泵将适量污泥打入厌氧池进行强化挂膜。该方案优点:一是通过人工回流,污泥充分搅拌,方便厌氧池内填料截留处于悬浮状态的污泥,加快挂膜速度;二是通过回流,加快了废水流动速度,提高了传质效果,增强生物膜的活性。缺点:若回流量控制不当,流速过快,有可能对已挂生物膜形成冲刷,造成流失。此外,回流可增加动力费用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-24
需要在厌氧条件下培养。