听说中央空调计费系统有分“时间型”和“能量型”的计费方式,哪种更好

听说中央空调计费系统有分“时间型”和“能量型”的计费方式,哪种更好

能量型和时间型都可以用,是要看什么场合下使用。
比如说,你用是计量大面积,大区域,整层整栋的计量,那么建议是使用能量型,这样,一个能量表就可以计量整个区域。
但是如果你是办公室或者商铺很多,小户型,数量较多,基本都是一户只有一两个末端,那就建议采用更加经济的时间型。因为能量型动辄都是几千块甚至几万的,时间型只要几百块。
能量型的国标有热量表标准,时间型的国标有时间法集中空调分户计量装置
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-28
能量型更准确、更科学,能量型的是根据流量、温差、时间综合计算出实际消耗的换热能量来计费的。。
第2个回答  2014-09-27
大部分会选择能量型的,跟家里的水表一样,每个月你用多少可以打出明细。本回答被网友采纳
第3个回答  2024-04-07
时间型空调计费方式在1998年最早由广东艾科提出的一种新型的计费方式,所谓时间型计费是指将采集器与风机盘管的温控器上三速开关相连接,在获得电动二通阀开通信号的同时,获得用户使用的高中低档的状况,并可自动累计各档位的运行时间。通过通讯管理器将信号传至空调计费仪,空调计费仪与中央工作站通讯,进行数据库管理。以用户使用的当量时间为依据进行收费。以上的计量是在空调计费仪接收到冷冻水泵运行信号后进行的。
这里所指的当量时间是指电动二通阀在开启状态下风机盘管的有效运行时间,它与风机盘管的实际运行时间是不完全相同的。它与风机盘管三速开关的状态有关,与电动二通阀的开启与否有关,与风机盘管的型号也有关。标准时间能比较客观、准确地反映用户的冷/热量消耗。
风机盘管的制冷(热)原理是通过水泵将冷冻水(热水)送到各风机盘管中,由风机吹送冷(热)风达到降(升)温的目的。在中央空调的冷/热交换过程中,需要考虑考虑以下因素:
1、 由于风机盘管表冷器面积出厂后是一定值,因此换热量与风速成正比。
2、 由于冷冻水泵功率一定,正常使用时流过风机盘管的水量基本不变,不用考虑流过风机盘管的水量时间。
3、 热交换量与用户的使用空调时间(即水流通时间)成正比。
综上所述,中央空调的进口水温是由主机的负荷能力决定的,同时对于一个处于正常工作状态的风机盘管,其表冷器管径是定值,进出口的水压差近似为常数,所以流过风机盘管的冷(或热)水流量也近似为一常数。因此,在风机盘管型号确定的情况下,计费系统所要测量的参数就是风速和风机盘管的有效工作时间。中央空调时间型分户计量系统就是基于这一方式进行工作的。在电动二通阀开启后,通过测量风机盘管运行时的风速(即可确定中央空调用户综合系数)及测量风机盘管的运行时间,计算出每一个风机盘管在一段时间内交换的冷(或热)量。该冷(或热)量值与单价相乘,即可以计算出空调使用费用。
计费原理
时间型中央空调计费装置实时对风机的运行状态和电动阀状态进行检测。如图1,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。用户使用空调总耗能量为:
Q=P×T
其中:Q:风机盘管的总耗能量
P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率)
T:用户在该档位的有效运行时间
时间型计费的优势
1、 测量误差很小。
2、 时间型分户计量系统不与水系统发生关系。由于为全电子系统,所有连接均为电气连接,故不和空调水系统发生联系。安装、调试和维护都十分方便。不会影响到空调机组的运行和其他用户的正常使用。
3、 使用寿命长。时间型分户计量系统是一套电子化产品,外界干扰影响小,通常整个系统与电子产品的寿命是一致的。在保证精度的情况下能轻易达到10年至20年。
4、 不受户型结构及功能变化的影响。由于时间型分户计量系统是按计量到每个风机盘管的末端。因此不管房间结构及用户如何改变,都不用改变整个计费系统,只需改变中央工作站上的用户设定即可。
5、 具有控制功能。可对恶意欠费的用户实施停机,禁止其使用空调(风机盘管)。
6、 可在不同的时段采用不同的单价,这样可以为不同时段使用或实行分时段电价的用户提供方便的服务。
7、 实行中央空调分户计量对于建筑节能具有重大意义。分户计量可以大大减少空调使用能耗,使空间的运行管理更加合理,规范。
时间型中央空调计费系统的设计理念是利用经济杠杆的原理,通过调节用户需求,达到节能的目的。将被动节能转为主动节能,有效扼制用户的浪费性需求是AKE中央空调计费系统的设计理念。在中央空调系统末端安装计量设施,对中央空调的使用实施按用量收费,多用多收,少用少收,就能有效地扼制浪费性需求,从而减少了用户的中央空调使用费用,大大提高了用户的节能意识,同时降低物业运行成本和能源消耗,达到用户、物业、国家三方受益的效果。
“按照效果时间型”空调计费系统
“按照效果时间型”空调计费系统是郑州春泉暖通节能设备有限公司在2002年提出的一种中央空调计费方式。所谓有“效果时间型”是指首先检测中央空调的供水温度,只有在供水温度大于40℃(采暖)或小于12℃(制冷)情况下才计时(确保中央空调“有效果”),然后检测风机盘管的电动阀状态(无阀认为常开)和电机状态(确保用户在“使用”)进行计时(计量的是用户风机盘管的“有效果”使用时间),但这仅仅是一个初步数据,还得利用计算机技术、微电子技术、通讯技术和网络技术等,通过计费管理软件以这些数据为基础进行合理的计算得出“当量能量”的付费比例,才能作为收费依据。
“有效果时间型”中央空调收费系统大致沿袭了“时间型”空调计费系统的思路,计费原理和计费方式的特征都相差无几,但“有效果时间型”在实际操作中的弊端在于只有当出水温度达到设定值时计费器才开始计费在空调计量中是不合理的,因为主机一开始运行就产生了费用,“有效果时间型”没有计算空调机组运行初期的费用,这部分的成本实际上是要由物业方自己来承担。而且水系统的传导过程中还会发生能量的损失,假设出水的温度是12℃,到了末端用户以后可能水温只有14℃,显然高于了设定数值,按照水温“效果”将一直不计费。即使水温还未达到设定温度,只要阀门开通,用户的风机盘管在正常运行即产生了费用。