在电气设备的世界中,施耐德低压断路器以其卓越的性能和多元化的设计脱颖而出。电动机保护型断路器(如GV2/GV3/GV4)和配电保护型(如Acti 9和MT/MTZ)各司其职,为不同的保护需求提供定制化解决方案。

电动机保护断路器,专为电机的保护设计,其核心在于瞬时和长延时保护。它们要求瞬时保护整定值设定在启动电流峰值之上,以确保电机在短暂过载时能迅速响应,通常设定在额定电流的10到20倍之间,以防止长期过热损害。

相比之下,配电保护断路器主要关注电缆的安全,例如PVC或XLPE电缆,它们需考虑过载老化和短路的风险。设计时,会关注电缆的长期允许工作电流(如PVC电缆70℃,XLPE电缆90℃),并确保过电流保护器件在过载达到特定倍数和时间后能有效动作。保护策略注重电缆的耐久性和系统稳定性。

在选择断路器时,微断遵循GB 10963.1标准,塑壳和框架断路器遵循GB 14048.2,而电动机保护断路器则额外遵守GB 14048.4。它们的过载保护特性各有侧重,电动机保护断路器的脱扣电流设定较低,对灵敏度要求极高,以便在电机启动瞬间迅速响应,如表1和表2所示。

电动机保护型断路器如GV2/GV3,需经受7.2电流和1.5电流的严格验证,脱扣级别的选择需考虑电机起动时间,以确保最佳保护效果,如图6和表3所示。它们还配备了缺相保护,如GV2断路器(图6),以及温度补偿功能,将性能提升至新的高度。

而Acti 9微断则根据30℃降容系数(图8)进行设计,NSX塑壳断路器则基于40℃,GV2/GV3断路器则有60℃的热补偿,如图9所示。这些差异化的设计,使得电动机保护断路器在特定环境下的性能更为卓越。

总结来说,电动机保护断路器和配电保护断路器之间的区别不仅在于保护对象的不同,更在于它们针对特定应用场景的特殊验证和要求。了解GB系列标准,参考施耐德电气的产品目录以及王厚余、中国航空规划设计研究院和邵富春等权威专家的著作,如图8和图9,将有助于我们做出最适合的设备选择。([1]-[9])