配电室绝缘垫标准厚度是多少?

如题所述

配电室绝缘垫的标准根据配电室电压的不同,所需使用的绝缘垫标准也不同。
1.5kv以下的配电室需要绝缘垫:3mm厚,耐压5kv。
2.10kv配电室绝缘垫:5mm厚,10kv耐压。
3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。
4.25kv配电室绝缘垫要求:8mm厚,25kv耐压。
5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。
一、电压等级/工频耐受电压/持续时间
高压/15千伏/1分钟
低压/3.5千伏/1分钟
二、说明:在带电设备区域使用时,应在绝缘胶垫的顶部和底部铺上湿布或金属箔,比被测绝缘胶垫的周边小200mm,并持续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察是否有击穿现象。如果没有故障,测试将通过常规配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8KG/m2颜色:红、绿、黑。
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红、绿、黑。
(3)15KV绝缘橡胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红、绿、黑。
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11KG/m2颜色:红、绿、黑。
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8KG/m2颜色:红、绿、黑。
(6)30KV-35KV绝缘胶垫厚度:10mm12mm,比重:18.4kg/m2,22kg/m2,颜色:红、绿、黑。
三、相关国家标准:
(1)配电室电压10KV,8mm工频耐压18000V一分钟,18000V,20v20秒。
(2)配电室电压35KV10-12mm厚,15,000v工频耐压试验一分钟不击穿,26000V工频耐压试验20秒击穿。
(3)配电室低压500V以下,厚度5mm,工频耐压试验3500V1分钟不击穿,工频耐压试验10000V20秒。
四、配电室绝缘垫分类:
按电压等级分为5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
按厚度可分为2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-02-19
配电室铺设绝缘胶皮标准
绝缘胶皮符合HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。分别进行耐压、厚度、拉伸、永久变形等相关方面的检测。配电室铺设绝缘胶皮应该从门口开始铺设,依次向下延伸,配电柜前绝缘胶皮不小于0.8m。
配电室绝缘胶皮检测标准
1、500V以下配电室,选用5mm绝缘胶板,工频耐压试验3500V1分钟不得击穿;在工频耐压试验10000V时20S不得击穿。
2、10KV以下配电室,选用8mm绝缘胶板,工频耐压试验10000V1分钟不得击穿;在工频耐压试验18000V时20S不得击穿。
3、35KV以下配电室,选用10--12mm绝缘胶板,工频耐压试验15000V1分钟不得击穿;在工频耐压试验26000V时20S不得击穿
1、500V以下配电室,选用5mm绝缘胶板,工频耐压试验3500V1分钟不得击穿;在工频耐压试验10000V时20S不得击穿。
配电室绝缘胶皮材质什么样的好
推荐您选择原生橡胶材质的,可以在要求企业提供检测报告的时候,提供国标检测报告和成份检测报告,其中成份是原生橡胶材质,未检测出有毒成份为佳。
配电室绝缘胶皮规格参数
从厚度来看分别有:3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
从宽度来看分别有:1m、1.2m、1.5m、0.8m等。
从耐压来看分别有:5kv、10kv、15kv、25kv、30kv、35kv。
从颜色来看分别有:黑色、红色、绿色、灰色、蓝色、黄色、斑马线等。
从款式来看分别有:平面、宽条纹、细条纹、圆凸点、柳叶纹等。
配电室绝缘胶皮多久检测一次
常规为一年一检
配电室绝缘胶皮使用规范
1. 绝缘胶皮的选择应符合国家标准及电力部门颁发的相关规范和标准要求。并且应具有相应的证书和合格证明。
2. 在使用绝缘胶皮时,应保证其完好无损,表面无裂纹和氧化迹象,并且质地应均匀、光滑、无气泡。
3. 使用绝缘胶皮时,要正确地安装和固定,对于可能受到外力影响的部位,还应做好保护措施。
4. 绝缘胶皮的储存和保管,要远离热源、火源和腐蚀性化学物品,以免造成其劣化和损伤。