热力膨胀阀的感温包应设置在哪个位置

如题所述

一般绑在蒸发器出气管上,感温包是热力膨胀阀的组成之一

用来感受蒸发器出口的温度,并把温度信息转换成压力信息,传给阀体,从而起到调节流量的作用。

热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。

由于热力膨胀阀依靠感温包感受到的温度进行工作,且温度传感系统的灵敏度比较低,传递信号的时间滞后较大,易造成膨胀阀频繁启闭和供液量波动,因此感温包的安装非常重要。

扩展资料:

感温包的安装方法:

(1)感温包的安装方法 正确的安装方法旨在改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,以减小时间滞后,提高热力膨胀阀的工作稳定性。

通常将感温包缠在吸气管上,感温包紧贴管壁,包扎紧密;接触处应将氧化皮消除干净,必要时可涂一层防锈层。

当吸气管外径小于22mm时,管周围温度的影响可以忽略,安装位置可以任意,一般包扎在吸气管上部;当吸气管外径大于22mm时,感温包安装处若有液态制冷剂或润滑油流动,水平管上、下侧温差可能较大,

因此将感温包安装在吸气管水平轴线以下45°之间(一般为30°),如图3所示。为了防止感温包受外界温度影响,故在扎好后,务必用不吸水绝热材料缠包。 

(2)感温包的安装位置 感温包安装在蒸发器出口、压缩机吸气管段上,并尽可能装在水平管段部分。

但必须注意不得置于有积液、积油之处。为了防止因水平管积液、膨胀阀操作错误,蒸发器出口处吸气管需要抬高时,抬高处应设存液弯。

否则,只得将感温包安装在立管上。当采用外平衡式热力膨胀阀时,外平衡管一般连接在蒸发器出口、感温包后的压缩机吸气管上,连接口应位于吸气管顶部,以防被润滑油堵塞。

当然,为了抑制制冷系统运行的波动,也可将外平衡管连接在蒸发管压力降较大的部位。 

参考资料来源:百度百科-热力膨胀阀






温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-23
工作原理:
热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。热力膨胀阀由感应、执行、调整和阀体组成。感应中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,制冷设备是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。
热力膨胀阀:
热力膨胀阀是通过控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。本回答被提问者采纳