网络机房建设都是需要注意哪些问题?标准有哪些?

如题所述

网络机房建设需要注意的问题和标准包括:

    布局设计:合理规划机房的布局,包括空间布局、设备布局、线缆布局等,以提高机房的使用效率和维护便利性。

    电力供应:保证电力供应的稳定可靠,包括电源质量、电力容量、备份电源等,以确保机房设备的正常运行。

    空调系统:安装合适的空调系统,保证机房内部的温度和湿度要求,同时需要考虑节能环保和噪音控制等问题。

    消防安全:设置消防系统,包括防雷、防火、防盗、防水等措施,确保机房的安全。

    安防系统:建立视频监控系统、门禁系统、红外线设备等安防设施,保障机房的安全和设备财产的安全。

    动力设备与环境监控系统:监控机房内设备的运行状态和环境参数,如温度、湿度、烟雾浓度等,及时发现异常情况并采取相应的措施。

    防雷接地系统:设置防雷接地系统,包括防雷装置的选择、安装、检测等,以确保设备和人身的安全。

    机房装修:机房的装修要符合计算机系统的要求,包括机房装修系统、照明环境、电磁接地环境等,为计算机系统提供良好的运行环境。

    网络及布线系统:设计合理的网络及布线系统,考虑到设备的布局、线缆的规划和管理等问题,避免混乱和安全隐患。

    机房管理制度:建立完善的机房管理制度,包括设备维护和管理制度、安全防范制度等,确保机房的正常运行和设备的稳定运行。

    以上是网络机房建设需要注意的问题和标准,具体细节可能因实际项目情况而有所不同,建议根据实际情况进行全面规划和设计。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-10

1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。主机房区包括:服务器机房、网络机房、存储机房等。支持区包括:高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。辅助区包括:客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等,可根据实际功能需要进行选择性设置。

2.IDC 机楼天面应做一级防水,地下室防水等级应为一级。

3.机房净高一般在2.5m~3.2m;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B级>300kg/m2 空调机房、供电设备用房>1000kg/m2

4.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在1.5~2.5m/s,单机架功率不小于3.2kW 时,活动地板高度不宜小于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm;单机架功率不小于4.8kW 时,活动地板高度不宜小于700mm。

5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。

6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于7.2 米,中小型柱网不应小于6.0 米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。

本回答被网友采纳