abb变频器参数怎么设置?

如题所述

起动数据:它是设定电机信息的一组参数,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数

    电机信息包括电机额定电压(9905)额定电流(9906)额定频率(9907)额定速度(9908)额定功率(9909)。这些参数的获得是从电机的铭牌数据中得到。例如一台四极三相异步电动机pn=30kw,in=59a,nn=1450r/min fn=50hz,un=380v,则设置参数时:9906=59.0,9907=50.0, 9908=1450, 9909=30.0。

    电机控制模式(9904)acs800系列变频器有两种控制模式:dtc即直接转矩控制和scalar即标量控制。在直接转矩控制模式下,系统中给定信号为转矩,即使在没有反馈的情况下(即开环)也可对电机进行精确的速度及转矩控制。而标量控制相对来说控制精度要差一些。

    所谓应用宏,就是根据变频器在一些常用的场合中所需的一些功能在出厂时已经经过预编程的参数集。利用这些应用宏,用户可以快速完成对变频器的直动。abb800系列变频器的应用宏有以下几种:factory(工厂宏); hand/auto ctrl(手动/自动宏); pid control (pid控制宏); sequential control (顺序控制宏); torque control(转矩控制宏)。用户以根据需要选择应用宏。例如在利用变频做压力或流量控制系统中,就可以用pid控制宏实现闭环控制。

    将电源接入ABB变频器的输入端(u1 v1 w1), 

    电机接入变频器的输出端(u2 v2 w2),

    将变频器调到面板控制,按下(run),变频器启动,电机开始运行。

    abb变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、安装、设置和使用都很简单,可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应,因而称之为标准变频器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-27
不同型号的恒压供水控制器设置是不一样的,需要你认真阅读该恒压供水控制器和ABB变频器的说明书,按照说明书正确连接好恒压供水控制器与变频器的电路,如:连接好恒压供水控制器的频率控制端子和变频器的外部频率给定端子,连接好恒压供水控制器的运行端子和变频器的启动/停车端子,压力传感器端子,设定好变频器的通讯和控制方式等,然后只要根据恒压供水控制器说明书按照你的控制要求设定即可。