配电箱的两个空开单独打开哪一个都没有问题。但是打开一个再去打开另外一个就会跳闸?

如题所述

首先。你的第一个问题,跳闸的不是负载过大,而且漏电。理由,4平方的线,40安的德力西,但是您看清楚了,你那个德力西是空开带漏保的。。所以,漏电。。。第二个问题,蓝色的是零线,接到开关箱零线排很正常,这没错。至于你说断开后,灯灭了。那你看看你控制灯的那个漏保下面出线的n是不是从德力西那个漏保出线引的。是的话,就正常了。因为断开德力西漏保,等于断零了。灯自然不亮。。。

家用配电箱通常较合理的配置:总开关用断路器,分线到各路,每路用带漏保的断路器。另外照明可以考虑单独一路。

这么做会比用一个总漏保成本高,但显然更合理。如某一路发生漏电故障,就直接跳总闸,那房间内全部断电,会很麻烦,要碰到晚上更是一片漆黑。分路漏保不仅可以避免上述尴尬问题,而且可以缩小范围,便于定位故障点进行修理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-21
2个空气开关,不带负载,先后合闸,应该不会跳闸的。如果跳闸,空气开关质量有问题,或线路有交叉干扰。是否负载有逆变器类设备,设备自身滤波不好,对电源污染严重,空气开关误动作跳闸。
加大空气开关额定电流,应该会改善跳闸情况。
第2个回答  2020-09-21
接线点串线有错误