首先。你的第一个问题,
跳闸的不是负载过大,而且漏电。理由,4平方的线,40安的
德力西,但是您看清楚了,你那个德力西是空开带漏保的。。所以,漏电。。。第二个问题,蓝色的是零线,接到
开关箱零线排很正常,这没错。至于你说断开后,灯灭了。那你看看你控制灯的那个漏保下面出线的n是不是从德力西那个漏保出线引的。是的话,就正常了。因为断开德力西漏保,等于断零了。灯自然不亮。。。
家用
配电箱通常较合理的配置:总开关用断路器,分线到各路,每路用带漏保的断路器。另外照明可以考虑单独一路。
这么做会比用一个总漏保成本高,但显然更合理。如某一路发生漏电故障,就直接跳总闸,那房间内全部断电,会很麻烦,要碰到晚上更是一片漆黑。分路漏保不仅可以避免上述尴尬问题,而且可以缩小范围,便于定位故障点进行修理。