22KW电机停机时变压器总闸跳了是怎么会是?

启动运行正常 停机时配电室总闸跳了

这个情况不经实际检测,谁也说不准。原因很多。楼上所说,也不能排除。你可通过测这三台电机情况,电流比对,再用双臂电桥校对一下阻值,是否有轻微短路。你在这问,也许懵对,也许不对。是不符合科学的。
追问追答
1 2

我独我秀99

2012-05-18 TA获得超过1568个赞
关注
我有点迷惑!!没看明白,总开关额定电流那么大怎么会跳闸?总空开跳闸我只能猜测:过流或者认为将断路器分断了 。
0 1

sd1264105

2012-05-30
关注
当功率超过55kW时,就必须加过渡电阻。因为大功率电机星-三角启动必须采取抑制二次冲击的技术措施,否则在星形转三角形运行时候很容易过流跳闸。因为切换瞬间电机定子绕组已从电源脱开,但由于电机的转子回路是闭合的,故其转子回路根据电磁感应原理,存在着衰减交变电流.并由这个电流在电机的定子绕组上感应出相应的交变感生电势,此电势的幅值与相位与断开电源幅值和相位相关联,并且以一定周期衰减..当三角接触器合闸时,这个电势与电源电压正好叠加,极限状态就是两者相位差180度,由此产生1个是电机额定电流15-20倍的峰值冲击电流,足以使瞬时的保护开关跳闸.”
0 抢首赞

常州传动

2012-05-17 TA获得超过360个赞
关注
总开关250A,电流115A,按照道理不应该跳总闸啊。没有超载怎么会跳总闸呢?
我看是不是总闸坏了,换一个看看。
0 抢首赞

程兵405

2012-05-17
电机拖动的负载过负载?
0 抢首赞
唯寻国际教育-唯寻国际教育网站首页
值得一看的ddba相关信息推荐
唯寻国际教育,汇聚牛津剑桥名师,Alevel/AP/IB课程9年教学沉淀,Alevel/AP/IB课程备..
上海唯寻教育科技有限公司广告
心理咨询室选京师博仁,产品销往国内31个省市
值得一看的心理咨询师培训相关信息推荐
京师博仁专业提供心理咨询室方案,14年心理应用行业积累,为全国31个省市的多所高校..
京师博仁(北京)科技发展股份公司广告
感情心里咨询?,聪明的媳妇只要做到这些就够了!
值得一看的心里相关信息推荐
婆媳关系怎么处理?在这个世界上有一种关系,是几乎所有女人都想都想要打理好的,那就..
十堰市昊晟网络科技有限公司广告
为您推荐
22KW电机,星三角启动,偶尔在启动时好跳闸
22KW锅炉吸风电机的额定电流约44A附近,直接起动电流是额定电流的4~7倍,取6倍计算也超过260
9 浏览2558 2016-07-13
22kw的电机连接变频器 启动电流是多大 选多大的电机保护开关合适 要是用星三角启动 该怎样和变频器连接
第一:这样和你说吧,22KW的3P400V的电机工作的电流最大不能超过44A,也就是22的2倍,这是
17 浏览5842 2017-10-12
制作一个22KW电机星三角启动控制柜需要哪些材料?以及材料的规格。热保护可以不用可以吗。
如果需要星三角启动控制器的话,可以考虑下我们的。
浏览51 2020-03-23
22千瓦的电机,用多大的开关,怎么算的?
首先您要确定使用几相的电机。不同相数开关承受的电流不一样,具体算法如下: 功率P=电压U*电流I
11 浏览2212
22KW 电机星三角启动,选用 RVV 多大的线合适?
22KW的电机额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*
8 浏览4791
龙侨华Quhwa:智慧社区,人脸识别,APP云楼宇对讲系统。
值得一看的企业培训相关信息推荐
quhwa.cn广告
数字可视对讲方案就选欧瑞博,多家地产集团战采供应商
值得一看的可视对讲相关信息推荐
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-13
这是因为22KW的电流异常增大,导致总闸跳闸。
第2个回答  2020-11-13
电动机停机时变压器总跳闸跳闸的原因呢有以下原因:第一,停机电流过大,造成转子感应电流,主要造成的原因就是电动机的定子铁心存在余磁现象。第二,变压器容量太小继电保护反动作实现调整不合适造成的。第三就是电动机,有漏电现象。第四电动机的转子机械故障,电动机有扫膛或急速停机的问题。电动机停机变压器跳闸最重要的原因就是一个停机电流的问题,造成的。
希望我的回答对你有帮助望采纳。