家里的空气开关不跳,但是总闸总是跳闸,怎么办

如题所述

漏电只要几十微安的电流就可能导致漏电开关动作,这种情况很难被发现,空气开关是过电流才跳,估计你的总闸是有漏电保护的,而漏电的线路开关没有,
逐个开关做测试,就是说单独断开某个空气开关,看看到底是哪个线路导致总闸跳闸,然后再检查线路。有漏电的可能性非常大,总闸有故障的可能小一些。因为你没有大的用电设备,线路中也就没有大的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-15
只有三种可能:1、总闸开关不良,2、总闸带有漏电保护的,3、总闸开关比家里的空开容量小。
解决办法:查看总闸开关的容量,是否比家里空开空量小,如不会则看总闸开关是否带有漏电保护的,如有则是你家里电器有漏电情况,如没带漏电保护,可把总闸开关更换掉。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-11
一是线路存在漏电现象,因为空气开关是单线的,不会检测漏电,而总闸是双线的,带漏电保护。一是可能总闸固定线的螺丝松了,你可以重新紧紧试试。
第3个回答  2019-01-01
1、跳的那个闸是不是漏电断路器,若是水泵漏电,注意安全。
2、若不是漏电断路器,空气开关的话,判断空开容量小,换一个和水泵匹配的闸。
3、第三种可能若水泵不运行,判断有故障。
相似回答