,电缆中间烧断,用什么方法接好,又不会接地或短路。我讲的是低压电缆

如题所述

根据电缆用相同材质的铜或铝的等径套管压接,压接前套上足够长的热缩套管(可用两层),每相的接头位置发尽量错开接,压好套管再用防水胶布来回包上两次,用摇表测下绝缘,要在1兆欧以上,再烤上热缩套管,把接头全部浸入水中,10分钟后再测绝缘,要1兆欧以上,确保电缆的电阻、绝缘、机械强度和密封性都不改变。
注意烧坏处的绝缘破坏和电缆芯氧化的应多锯掉些。不够长时把有余量的那头拉过来点,压接时两芯线应碰上,套管内部不能空着,每侧压三次以上。
经验啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-21
一般采用连接管根据材料分铜铝两大类单一材料只需采用铜或铝接管需要是单根导线的2倍,若电缆材质混合需要采用过度铜铝接线管或鼻子需要采用螺栓紧固;当然也可以采用钢丝绳3角锁紧;前者必须采用压钳压牢固前套入热缩管,处理好电缆的分线绝缘在热缩起来。而后者由于采用钢丝绳3角锁紧导线连接头过大所以处理起来比较麻烦只作为在没有压钳或高空时使用。现在市场上有一种高压自粘的配合处理比较方便。另外需要螺栓固定的再好采用镀锌的,防止导电不良。
第2个回答  2010-08-21
用热缩管有成套的产品低压线路接头地埋时看电缆的直径选择热缩管的大小做头时电缆两头清理干净。热缩时喷灯从中间向两边烤,不要让火焰靠的太近。如是控制电缆还有胶灌密封接法
第3个回答  2010-08-21
铜电缆就用铜接管,铝电缆就用铝接管,这是专供电缆中间连接的电工金具。各电器商店有售。
第4个回答  2010-08-21
一般铜线用铜管铝线用铝管用液压截压