住宅里的排水立管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米).包括可以接大便器吗?

我住在一栋六层高的居民楼里四楼,上面有两户,同样都是假两室一厅。47米平方。问厕所里的下水立管道能用DN75吗?

  按照我国的建筑标准,卫生间接坐便的排水管直径不能低于DN100,排水管直径不能低于DN75,你这个DN75的装坐便直径有些小,容易引起堵塞,应该换成DN100以上的。追问

师傅:居民楼,是八几年盖的,95年分的,当时下水全用的铸铁的110。装修时我因为在外地工作,晚了几个月,我回来把我自己的立下水管改了,厨房原来是铸铁75,改为PVC-50. 卫生间铸铁立管原来110,改为PVC-75.有检修孔。26年安全运行。现在,单位统一更换铸铁下水管。安装工不愿意保留我家的PVC-50和75的管道,要用PVC-110的,我不同意,所以,找一下理论根据,师傅,你能帮我吗

追答

  个人认为还是跟单位一起改造比较好,假设不改造,你家的管道由于直径小将成为瓶颈,改造完你家的下水情况会明显改善,改造时与你家的坐便和其它接头并不冲突,可以用转接管转接,或者直接把过去的转接头拆掉就可以了。

追问

接坐便器用直径110接着下来接立管时再接变径75.请注意“26年安全运行”。没有出现任何问起,我上面两层住6口人。在26年前我安装,可以有任何假设。经过26年安全运行没有任何问题。我现在问“卫生间接坐便的排水管直径不能低于DN100,排水管直径不能低于DN75,”,规定排水管直径不能低于DN75,就是指卫生间的排水立管吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-30
哥们你家是该自己家横排水了吗?马桶离主管道多远啊?我也要改看来你是成功经验啊