11问答网
所有问题
照明总共6000W 灯, 要用380V 和220V分别需要多大平方的 电线?急 急 马上 谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-14
6000W的电流是27.3A,直接用单相供电的话用6平方铜芯线(安全载流量35A),如果用三相供电,每相10A,相线用2.5平方(安全载流量14A),总零线用6平方(也可以分三组每组2.5平方)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4748784q.html
其他回答
第1个回答 2010-08-27
这问题有点没头没尾的~~~看不懂~~~~
相似回答
每小时
6000W
功率
照明用
电
需要
用多粗
的电线? 急
!!!在线求答案。
答:
单相照明每千瓦大约4.5A,
6KW的功率电流大约为27A倒是不错只是2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 要用铝线,线径要取铜线的1.5-2倍 安全电流2.5平方毫米铜电源线足够了但考虑温度和余量问题建议选4平方...
大家正在搜
应急照明灯接线图
家用照明灯
应急照明灯
应急照明灯安装标准
照明灯开关怎么接线
照明灯
室外照明灯
led照明灯
欧普照明灯价格
相关问题
380伏12千瓦要用多大的电线啊,急,谢谢
380v20kw地暖急热式热水器电流多大?要用多少平方电线?
220V和380V中2.5平方电线分别负荷多少
长度2000米,分为5段,每段6000瓦照明,电缆套管地下走...
总功率70千瓦,三相供电,需要多大的总开和交流接触器,总电源...
空调工程,共有21个220V风机盘管,总功率为2.5KW,管...
5P三相空调,功率多少,要用多少大的线?急阿
急问:400A、200A、100A的断路器需用多大的铜排?4...