如何在线测量雷诺尔软启动器可控硅的好坏?

我单位有多台雷诺尔软启动器,在停机断电的状态下,用数字万用表二极管档测量可控硅的正反向,有的显示无穷大,有的显示42、185,有数值的是不是可控硅有问题,如果有,为什么还能正常工作??急 在线等


  1.单向可控硅的检测。
万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔
的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接
阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控
硅已击穿损坏。
      2. 双向可控硅的检测。
用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为
无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间
正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极
A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开
A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值
为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数
应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。
检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。
晶闸管(可控硅)的管脚判别

闸管管脚的判别可用下述方法:
先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且
不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
不一定是可控硅的问题,因为可控硅的外围元件会对测量产生影响。比如并联在可控硅上的电阻电容等本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-09-02
测整机时用 数字万用表 蜂鸣 档 分别测 每相得 上 进线 和下出线 只要 不响 就可以 正常使用 !从散热片上拆下来测的话可控硅得上下两面用手 加压测阳极和阴极 应该不通 ,不加压也不通,再测门级和阴极 手不加压不通 加压 就通, 通的阻值在十几Ω到五十Ω之间,这样都正常的话 可控硅 就 没什么 问题了。
第3个回答  2010-09-02
可以拆下来再测一下(如果好拆的话),在板子上别的器件会对其有影响的