衡重式挡土墙基础没挖到位,下面是岩层,该怎么放线,固定基础和固定墙身高度对工程量有什么影响

如题所述

重力式挡土墙的地基为岩石的情况常有,特别是山区和丘陵地带最多。地基岩层平顺完整,或做成阶梯,则只须要达到最浅部位能嵌入基岩300~500mm,就能保证挡土墙的稳定。这种情况下,图纸上的埋置标高只供参考。当然在程序上应完整,原设计该修改的、该变更的,都应结合实际、完善审签。追问

比如设计基础是0.8,固定基础标高0.8,墙身差多少就做多少,和设计墙高4.97,固定墙高4.97来调的话,影响的工程量是固定基础多还是固定墙身多。现在这个情况是路面与基础高差只有6米多了,原设计是8米的墙,现在改为6米的,然后做的话就得按6米放线,但是工程量不知道是哪个影响的多点