英格索兰VSD故障代码是变速驱动测量驱动装置内母线上的直流压力,如果电压超过785VDC,就会发出VSD故障0的报警。不论电机是否运行都发出这种报警。

这种故障是瞬间“不超过”的过流情况,设定和快速反应是驱动参数设置的一部分,经过预先编程。T2驱动的U、V电机导线上装有两个兰色的电流互感器,T1驱动有三个电流互感器装在U、V、W导线上,这些互感器不断地监视变速驱动的输出电流,如果输出电流超出预设极限值,报警起动。

应该确认供电电压在规定的范围之内,并且电压稳定,以避免驱动装置响应电压波动时对电机速度的过度纠正。

检查所有内部连接点,看是否有电机相位电弧、电流互感器故障或电机导线擦伤的迹象。

确认去掉电机末端的散热窗之后能够用手转动驱动电机做机械运动,当转子经过电机定子的绕组极时转动会看起来有些异样。

查看霍尔效应传感器电缆接线和控制板上的PX4接点,接线松或接线差可能造成驱动装置接收到异常信息,可能使电机加速太快,从而产生过流。

通过查看维护菜单3中的电机电流值和用电流夹表测量电机的导线,确认电流互感器(CT)的没有超标。维护菜单3中的电流值和电流表的读数应当一致,如果不一致,就可能是电流互感器有故障。

如果问题没有解决,从变速驱动的端子盒上断开电机导线U、V、W,然后起动设备。如果重新给电后出现报警44,复位报警44然后再试着起动电机。

扩展资料:

英格索兰空压器简单地来说种供气设备。是将机械能转化为气体压力的装置,其结构类似于水泵。主要有以下几个方面用途:

1、用于气体分离与制冷;

2、用于合成及聚合;

3、油的加氢精制;

4、气体的输送;

5、压缩空气作为动力。

以上是空压机常见的几个用途,其中我们常见的便是压缩空气作为动力。

参考资料:百度百科-英格索兰

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-18
HPM 变速驱动 (VSD) 故障检修手册
http://wenku.baidu.com/view/e5b65a90dd88d0d233d46a64.html (百度---文库,在线阅读或者下载)

VSD 故障 0 - 直流母线超压
原因: 变速驱动测量驱动装置内母线上的直流压力,如果
电压超过785VDC,就会发出VSD故障0的报警。不论电
机是否运行都发出这种报警。
VSD 故障 1 - 过流
原因: 这种故障是瞬间“不超过”的过流情况,设定和快
速反应是驱动参数设置的一部分,经过预先编程。
VSD 故障 2 - 电流失衡
在U、V、W导线上测量驱动电机的电流值,测量电流的平
衡应在2%的范围内,否则会出现VSD故障2。
VSD 故障 3 - 驱动温度太高
原因: 在T2驱动装置的底部后面和T1驱动装置的顶部各有
一个风扇吹走变速驱动电气元件在工作时产生的热量。风
扇还吹走驱动模块后面散热器的热量。
VSD 故障 4 - 不常见 (略)
VSD 故障 5 - 内部电源
控制板是一个自我监控设备,如果控制板发生问题,则出
现VSD故障5。
• 关闭再打开压缩机电源,看一下是否解决了问题。
................追问

这个我有 我需要详细的,百度文库 豆丁 我找过了 你懂得...

第2个回答  推荐于2017-12-16
直接查看英格索兰所使用的变频器说明书上的故障代码即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-18
你现在机器显示的是什么,什么故障啊