11问答网
所有问题
求助:变频器恒压供水PID参数设置变频与传动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-04
不是所有的变频器都有内PID。PID菜单就象一台调节器。一次表4-20mA信号进变频器,用调节器做PV值显示,手动输出4-20mA做给定。具体设置说明书都有讲。这个系统还有个优点:可以随时转成外部调节器调节。调试时看PV值和变频器频率变化快慢程度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F48M22478878v24v7v4.html
其他回答
第1个回答 2020-05-04
不是所有的变频器都有内PID。PID菜单就象一台调节器。一次表4-20mA信号进变频器,用调节器做PV值显示,手动输出4-20mA做给定。具体设置说明书都有讲。这个系统还有个优点:可以随时转成外部调节器调节。调试时看PV值和变频器频率变化快慢程度。
第2个回答 2020-05-04
就是调节器的输出进变频器的类比信号输入端,只不过这里用的是调节器的手动输出.一次表的信号进变频器的模拟信号输入端.比如PV值量程为0-10bar,调节器输出范围为0-100%.则手动给定50%表示给定为5bar.清楚了吗?还有一种不要调节器,直接由变频器给定,只不过变频器要有这功能!
相似回答
ABB510-01
变频器
用远传压力表
恒压供水参数
怎么调?
答:
需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值
,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
大家正在搜
恒压供水变频器参数设置
变频器恒压供水需要设置哪些参数
易驱变频器恒压供水参数设置
欧瑞变频器恒压供水参数设置
安川变频器恒压供水参数设置
森兰变频器恒压供水参数设置
invt变频器恒压供水参数设置
变频器恒压供水怎么设置压力
ac60变频器恒压供水怎样设置
相关问题
ABB变频器参数5305设置0(传动简装版)与2(传动完全版...
[求助-西门子传动技术]s120变频器 cu310 输入输出...
欧瑞传动变频器e1000设哪些参数显示转速
ABB ACS800低压变频器单传动和多传动的区别?
[求助-西门子传动技术]MM440变频器外接设置
[求助-西门子传动技术]G120变频器(CU240B-2DP...
[求助-西门子传动技术] 根据电机型号如何选择变频器
施耐德ATU58变频器中参数PGT、PLS如何修改,在传动菜...