11问答网
所有问题
中性点不接地系统零序电流保护动作跳闸说明线路有接地故障吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-28
零序电流保护动作跳闸常规说明线路有接地故障。
但是,
中性点不接地系统
在接地故障时可带故障运行1-2小时,在这种中性点不接地的方式下,一般线路
零序保护
是关闭的,更不会跳闸。在中性点经
消弧线圈
接地时,也是一样的。
当中性点经小电阻或直接接地时,零序保护才起用。接地故障时会跳闸。
你可以看一下开关柜保护模块是怎么设定的,定值多少?和调度确认是否有其它问题?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F48MMM8MvF8MPvFFMq4.html
相似回答
零序电流保护
和电流三段保护的区别?
答:
1、
零序电流保护
只反映单线
接地故障
,而35kV及及以下系统中是
中性点不接地系统
,发生单相接地时可以短时间运行,不跳开断路器,所以不用零序电流保护。2、中性点直接接地系统中的相间短路和三相短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离
保护动作跳闸
,
零序保护
不动作。3、110kV及...
大家正在搜
中性点不接地系统零序电流保护
中性点不接地系统发生单相接地
在中性点不接地的电力系统中
有零序电压一定有零序电流吗
变压器中性点接地与零序电流
中性点不接地有相电压吗
中性点不接地火线对地电压
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
相关问题
10KV中性点不接地系统发生瞬间单相接地后,故障点下端断路器...
请问中性点不接地系统中单相接地时为什么有时保护动作开关跳闸,...
10kv单相接地保护装置动作于跳闸是不是国家强制性规定吗?
电力系统中性点不接地系统发生单相接地时,会否跳闸停电?
中性点不接地系统的10kv电动机发生单相接地时,电动机会不会...
110千伏变电站35千伏绕组中性点不接地,则35千伏出线单相...
单相接地不跳闸的原因?
[中性点不接地]有的10KV系统单相接地电容电流达到370A...