冷却塔得噪音很大怎么办?

如题所述

  噪音主要是由于震动的产生的,闭式冷却塔的噪音主要几个方面:淋水声、风机风噪声音、水泵震动声音。闭式冷却塔噪音共振的影响范围非常大,可以设计到周围30-50米内,加消声瓦和隔声屏障后回到60-70dB,因此,闭式冷却塔的噪音影响是比较严重的。而解决噪音的办法主要有:阻断噪音传播、增加隔音棉、更换低转速的风机等方法。
  1.闭式冷却塔降噪原理:
  闭式冷却塔的噪音传播主要通过三种方式传播:空气、建筑体、大地,主要以空气传播为主。冷却塔的降噪原理就是阻断声波的传播途径,在冷却塔的周围增加声音屏障,声音遇到屏障的时候就会发生发生声音的反射,反射距离越大,声音就会逐渐减弱,经过多次的折射就会降低的声音的分贝。由于水噪声和风机、水泵声产生的噪音频波不相同,因此将屏障设置在冷却塔的声噪区以靠近冷却塔最好。
  2.冷却塔降噪屏障选择:
  闭式冷却塔降噪所需要的屏障,应该根据情况进行使用。比较常见的就是砖墙、玻璃钢和铝合金。砖墙以沙面设计,表面噪点比较多,可以将声音不同的角度的反射,并且砖墙的使用寿命是非常可靠的。铝合金和玻璃钢表面比较光滑,因此应该设计一定的弧形面。将声音最大程度的向下反射。漂浮式落水消能降噪装置主要由采用挤拉、注塑或热压成型的塑料件或玻璃钢件(受力件)构成。其材质特点是结构轻型、便于搬运、易于安装、防腐耐用。
  3.风机和水泵降噪技巧:
  风机和水泵也是产生噪音的主要地方。高速转动风机发出的风噪声非常大。如果是仅仅针对风机的噪音进行处理,可以使用提高风量、降低转速的方法来实现。提高风量,可以加大风机的页面弧面角度。如果预算比较充足,可以考虑直接更换大风叶低转速的风机来降低噪音。或者是在水泵和风机的风口安装消音屏,消音屏的降噪范围在20-30分贝。水泵可以在水泵的外面设计隔音棉,隔音棉能够非常有效的降低噪音,并且还不会影响水泵的散热。

  如果闭式冷却塔设计在室外,那么主要就是以上的方法进行降噪,如果冷却塔设计在室内,可以对室内设计隔音处理。设计在室内,可以使用隔音涂料。
  在设计闭式冷却塔降噪的过程当中,要考虑冷却塔的通风散热情况,所设计的隔音屏障、隔音棉不能影响冷却塔的通风量。闭式冷却塔的淋水声的主要传播途径也是通过风机的风机进行传播,横流式冷却塔只有单侧的进风口,逆流式的冷却塔底部四周都会有进风格栅,淋水声音与风口进风形成对流,会降低噪音的传播。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-08

我可以帮您查找一些关于冷却塔噪音处理的方法。根据网络搜索结果,有以下几种常见的方法:

    在排风口安装消声装置,可以降低空气动力噪声,消声量可以达到10-15dB (A)甚至更高。

    在冷却塔周围或敏感方向安装隔声屏障,可以隔断噪声传播途径,降噪效果一般在10-15dB (A),但要注意不要影响冷却塔的通风散热功能。

    在冷却塔底部水面以上安装落水消能降噪材料,可以从源头减少淋水噪声,降噪效果一般在6-10dB (A),但要注意维护和清洁。

    在冷却塔设备上安装弹簧减震器,可以减少风机、电动机、水泵等机械噪声的振动传递。

    希望这些信息对您有所帮助。😊

第2个回答  2019-09-30
冷却塔噪音治理解决方案:针对冷却塔噪音来源,主要有排风口风扇噪音、淋水噪音、减速机和电机噪音、水泵噪音。

1、消声器:在冷却塔排风扇进出气口安装消声器,可有效的控制噪音。

2、设置隔声罩:冷却塔进排气口噪音、淋水噪音、减速机和电动机的机械噪音可以安装隔声罩,把噪音控制在隔声罩内,减弱噪音量。

3、采用消声垫:将消声垫铺放在冷却塔的下塔体用金属网支撑或者铺放在接水盘上,能降低淋水噪音。

4、其他。(具体可按实际情况增设隔声减震措施)特别注意:在冷却塔噪音治理的同时,要根据实地情况充分考虑冷却塔的运行通风需要,保证降噪设备安全。
第3个回答  2014-06-22

你们这个冷却塔是做什么用的,位置在哪里?设备是不是比较陈旧,如果是老设备的话,建议更换为低噪声的冷却塔;如果是比较新的设备,噪声大的话就需要进行降噪处理了,建议找专业的公司来给你做方案!

第4个回答  2014-06-22
定期检查减速器 调整冷却塔风也角度 或者加一些消音毯 最好是尼龙的 也有可能是齿轮箱年代久了 要换轴承了 像浙江上虞那边冷却塔长挺多的 像奥帅啊联益都挺好的本回答被提问者采纳