格力空调出现e6啥意思怎么设置

如题所述

格力空调出现e6的原因:

1、室外机主板坏了。

2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。

3、室外机变频模块冲突、保护。

4、室外机风扇电机不供电或者损坏。

5、室内机主控电路板异常。

6、室外机压缩机过载保护停机。

7、制冷系统有堵塞的现象。

8、制冷剂(雪种)泄漏。

9、室外机供电电压不足。

解决办法:

1、更换内外机信号链接线,测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上。如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。

2、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。

参考资料来源:格力—格力空调打开显示e6是怎么回事?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题 1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;2 你检测一下你家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 你用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法 我简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击 等元素 都会接地线 如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障 我以前有遇到过;3如果上面两种情况都无法解决 那就应该是室外机电路板问题 这个就应该请专业人士上门检测了
网上搜的,希望对你有用。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-07-12
格力空调出现E6,大多数情况是外机主板坏了,因这个问题是格力空调的通病。我培训机构2013年买了6台,到现在坏了5台,维修一次700元!
第3个回答  2014-07-22
可能是进水传感器故障