电力系统继电保护里的"TA断线警告"中的TA是指什么

如题所述

TA是指电流互感器。

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:

1、测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。

2、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。

以上内容参考 百度百科——电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
电力系统继电保护里的"TA断线警告"中的TA是指电流互感器。
在继电保护的测量部分有电流量,它是由电流互感器的二次回路提供的。电流互感器是保护,测量,自动装置的电流电源。
"TA断线警告"是说电流互感器二次回路有断线。保护回路的TA断线会造成保护误动或拒动;测量回路的TA断线会使表记指示或显示失常或消失;如果计量回路TA断线会使电量丢失;自动装置中TA断线会造成装置异常或误动,拒动;同时TA断线会产生高电压危及二次设备和人身安全。因此发现"TA断线警告"应立即停用有关继电保护或自动装置,通知继保人员进行查找处理。此间运行设备应尽量不调整参数,根据其它设备和有关参数维持运行,如无法消除TA断线则应尽快停电处理。
第2个回答  2014-01-21
TimingAdvance的缩写,也就是定时提前的意思。RACH信道上的信道请求信息进行均衡时技术出来的时间提前量。RACH)上发起接入请求时,基站并不知道其离开自己的距离,所以TA值的方式告诉手机其离开自己的距离,要求手机随后在业务信道(TA的取值范围是0-233us,相当于TA每增加GSM小区的最大半径<span arial','sans-serif';="" font-size:="" 10.5pt"="" lang="EN-US" style="font-family: arial; line-height: 19px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); ">35公里的由来(我们不仅要考虑手机上行信号的传播时延,还要考虑基站下行信号的传播时延。
第3个回答  2014-01-21
TA是电流互感器,TV是电压互感器,T是变压器。本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-01-21
指的是中性线。