商铺 楼板承重

有一商铺两层,每层约这62平方。我想在2楼放一台儿童泳池,泳池自重为1吨,加上水的重量和游泳小孩的重量的话大概总共约为7吨。泳池的尺寸为宽2米*长4米*高1米。放在二楼的一个角落,宽对应的一面为窗户,离窗户为10cm,长对应的一面为墙面,离墙面为30cm .其余两面均为大厅。楼板为现浇,厚度为15cm。请问这样放可以吗?有没有什么加固措施?

不可以,一般商场楼面活荷载只有0.4吨/平方米,你现在的荷载超过了,有1.5吨/平方米。楼面梁板都要加固。可以采用贴碳纤维布或粘钢板的方式处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-18
商店,展厅,车站、港口、机场的大厅,旅客等候厅等的楼面活荷载标准值是3.5KN/m²,﹙相当于350kg/m²﹚.
见GB50009-2012《建筑结构荷载规范》表5.1.1-4.
泳池的荷载70KN÷8m²=8.75KN/m²,比3.5KN/m²大两倍多!楼板的承载能力是不够的。首先出现的是挠度过大而开裂,泳池开裂渗漏又是雪上加霜! 估计楼主报批施工许可,是个大问题。
第2个回答  2019-03-12
商场商铺楼面荷载标准是350千克/平方米。荷载是指使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。或习惯上指施加在工程结构上使工程结构火构件产生效应的各种直接作用。详情
    官方电话官方服务
      官方网站
第3个回答  2008-12-22
《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。如果你们的房子严格按照《荷载规范》来取荷载设计的话,应该没有问题。声音大可能是由于预制楼板上面的现浇层太薄,对结构受力没有太大影响,你不必担心。