换热站供暖怎样解决不同楼层压力问题

现有一壹佰壹拾米新盖高层楼房,换热站供整栋楼内暖气,分为高区(17-28)中区(6-16)低区(1-5),中间不设接力装置,从最低层往上供热水,立管可以承受的压力在1.6MPA,水平管道最高只能承受1.0MPA压力,供整栋楼压力要达到1.4MPA,有什么办法可以解决中区和低区水平管压力问题

板式换热站是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出;

二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求。

间供站原理:电厂为一次线,小区为二次线,热源(电厂)热网(一二次线管网)热用户(居民楼和单位)连接处为热力站。设备有:板式换热器,循环泵,一二次线除污器,补水泵,水箱,计量表,控制阀门等。

就是换热的地方把由热电厂产生的 高温热水或者 蒸汽 传输到各个居民小区里 将热量传送到小区 管网中,就像一个变压器一样把一次网的高温热量换热给二次网的热水再供给用户。


扩展资料:

1、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸A是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。

2、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的1.25倍,保压时间为30分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。

3、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。

4、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。

5、冷热介质进出口接管应按设备压紧板上的标示进行连接,否则,会影响设备操作性能。

6、设备操作时,应缓慢注入低压侧液体,然后再注入高压侧液体;停车时应缓慢切断高压侧液流体,再切断低压侧液流体。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
我来给你解决!一个供暖系统分三个区(高中低)首先这种设计是让人唾弃的!然后再说解决方法!高区只要定压够就没问题!问题是中区和低区暖气片和管道的承压,中区低区应该都是上供下回的方式,那么将中区的供水最高点加装电动阀,阀后加装压力传感器,通过压力传感器的压力显示设定阀门的开启度,以阀门的开启度调节供水的压力就可以防止供水压力过高的危险!只是简单的说了一下,不知道你们明白不!追答

低区的设定同中区相同!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-02-22
一般在大城市有很多这样的案例,但是一般采取的办法均是在楼房的某一层设置换热机房,切断低区与中区的联系,防止运行压力过高。同时我建议如果项目未按照上面设计,低层的管道及相关设备的承压能力最好按照2.5MPa设计。如有疑问,可继续问,我能帮到你。追问

设计有缺陷,现在已经建成。从最低层供压,不设接力装置,就能实现正常运行,有什么办法

追答

不加装换热装置或加压装置,系统只能从低层往顶层加压,当然可以运行,但是要在水泵停电时,做处理装置,这个做好了,运行起来也没问题,只是这样风险性较高,你这个项目在北京吗?

追问

现在是遇到这样的问题,从最低层到最高层供水的压力要达到1.4MPA才能供应上,但是每一楼层的水平管最高能承受1.0MPA,高区(17—28)层以上管道在承受压力范围内,则低区(1—5)层中区(6—16)层已超出楼层水平管道最大承受压力范围内,会爆管呢。除了加接力装置意外,怎样改造可以使低区中区管道在压力承受范围内,不会出现爆管现象?

追答

设计天生存在缺陷,还有另外一种方法,系统只给低区供暖,高区和中区变为一个整体的系统,与低区独立分开,在每个楼房的房顶放置一台模块燃气的小锅炉,补水系统,循环系统,单独循环,这样的分布式能源设计也是可以的,这样可以解决你的难度问题,但是锅炉放置在楼房顶部,需要在非技术层面上下一些功夫。这样设计就相当的安全了。