消防泵房中的阀门、法兰不是应该套用第八册《工业管道定额》,还是第十册《给排水定额》?

如题所述

这个消防泵房的是按照工业管道中的项目记取的。追问

消防泵房的里的管道是套的第十册《给排水》定额,阀门、法兰不是跟着管道一起套第十册定额吗?

追答

这个都是按照工业管道定额项目计算的,不是执行给排水的。

追问

消防泵房里的消火栓管道也执行第八册定额?消防泵房里的管道、阀门,法兰和其他的消防管道套的有什么区别吗?难道都是套的第八册定额?

追答

消火栓系统除了泵房位置的其他的都是执行给排水的定额,只有泵房执行的工业管道定额,喷淋基本上执行的水灭火章节定额。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-29
套用第八册《工业管道定额》追问

消火栓管道套用第十册《给排水》,阀门、法兰不跟随管道中走,一起套第十册《给排水》定额吗?

追答

泵房以外的,套给排水

追问

意思就是消防泵房内外的阀门、法兰套第八册《工业管道定额》;其余的消防工程,例如办公楼消防的管道,阀门,法兰就直接套用第十册的《给排水》定额?

追答

就是的

追问

那消防泵房里的消火栓管道也是套第八册《工业管道定额》,就是只有泵房的管道、阀门、法兰套第八册《工业管道定额》,其余所有的消防管道和其连接的阀门、法兰都是套的第十册《给排水》定额?

追答

就是这样的,泵房部分套工业管道。

追问

今天看到一个计算消防泵房里的管道,他套的是DN100以下螺纹连接,套的是第十册《给排水》,DN100以上是沟槽连接,套的是第九册《消防工程》的定额,那为什么说消防泵房的管道套的是第八册的《工业管道》的定额?