消防泵房的里的管道是套的第十册《给排水》定额,阀门、法兰不是跟着管道一起套第十册定额吗?
追答这个都是按照工业管道定额项目计算的,不是执行给排水的。
追问消防泵房里的消火栓管道也执行第八册定额?消防泵房里的管道、阀门,法兰和其他的消防管道套的有什么区别吗?难道都是套的第八册定额?
追答消火栓系统除了泵房位置的其他的都是执行给排水的定额,只有泵房执行的工业管道定额,喷淋基本上执行的水灭火章节定额。
消火栓管道套用第十册《给排水》,阀门、法兰不跟随管道中走,一起套第十册《给排水》定额吗?
追答泵房以外的,套给排水
追问意思就是消防泵房内外的阀门、法兰套第八册《工业管道定额》;其余的消防工程,例如办公楼消防的管道,阀门,法兰就直接套用第十册的《给排水》定额?
追答就是的
追问那消防泵房里的消火栓管道也是套第八册《工业管道定额》,就是只有泵房的管道、阀门、法兰套第八册《工业管道定额》,其余所有的消防管道和其连接的阀门、法兰都是套的第十册《给排水》定额?
追答就是这样的,泵房部分套工业管道。
追问今天看到一个计算消防泵房里的管道,他套的是DN100以下螺纹连接,套的是第十册《给排水》,DN100以上是沟槽连接,套的是第九册《消防工程》的定额,那为什么说消防泵房的管道套的是第八册的《工业管道》的定额?