电缆摇绝缘 请问怎么摇 摇出的数据又是什么标准

如题所述

500V摇表标准。电缆摇对地绝缘,摇表一端接导线,另一端是接地线摇,注意另一端要分开,每个线芯都要对接地线摇下。

电力电缆如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

规范使用——应规范布线,固定线路最好采用BV单芯线穿管子,注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电;弱电、强电用的电线最好保持一定距离。

扩展资料:

涂胶热缩中壁管所采用的是热熔胶,75口径一下直涂,75口径及以上规格采用螺旋涂胶方式,从外观上看上去区别很明显,是一种机械全涂胶的产品;而护套管通常是手工两端涂胶,也可以全涂胶,所涂敷的胶层是冷胶,防水性能不如中壁护套管。

再次由于涂胶方式不一样,一般情况下热缩中壁管做的最大口径是200,而热缩护套管可以做到300,主要是中壁管的大口径的螺旋涂胶设备比较贵。

再者两种产品聚乙烯基材配方也不一样,中壁管材质较柔软。

最后由于以上的诸多不同,热缩中壁管和热缩护套管用法也有很多不同,热缩中壁管主要用在电缆的中间连接上,也可以用在汽车等其他产品上,而热缩护套管基本就用作电缆中间连接的的内外护套。同时热缩中壁管这种产品国外用的多一些,国内市场还不是很大。

参考资料来源:百度百科-电缆绝缘护套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
  电缆摇对地绝缘,摇表一端接导线,另一端是接地线摇,注意另一端要分开,每个线芯都要对接地线摇下。
所谓绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。在实际应用中,固体绝缘仍是最为广泛使用,且最为可靠的一种绝缘物质。有强电作用下,绝缘物质可能被击穿而丧失其绝缘性能。在上述三种绝缘物质中,气体绝缘物质被击穿后,一旦去掉外界因素(强电场)后即可自行恢复其固有的电气绝缘性能;而固体绝缘物质被击穿以后,则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此,电气线路与设备的绝缘选择必须与电压等级相配合,而且须与使用环境及运行条件相适应,以保证绝缘的安全作用。
  判断合格的标准规定如下:
  (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
  (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
  (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV
  及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
  
第2个回答  2010-08-16
电缆电压等级在500V以下选用500v或1000v摇表分别测量电缆的相间和相对地绝缘,电缆电压等级在500v以上选用2500v摇表分别测量电缆的相间和相对地绝缘。同时应测量吸收比,吸收比大于1.3合格,绝缘值应该每KV大于1M欧姆。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-08-03
电缆摇绝缘。首先如果摇对地绝缘,就把摇表一头接在电缆上,一头对地,选2000欧\伏挡。然后就摇啊。摇出来的数据基本上如果是M级数的就没问题了。是K级数的基本就有问题了。
第4个回答  2010-08-03
低压电缆0.5M以个,高压电缆2M以上 ,还要看根据电缆耐压等级选择要表型号。