后浇带需要加强么?

如题所述

1. 在施工过程中,对于钢筋混凝土梁板的后浇带部位,应添加额外的钢筋以增强结构。
2. 根据《混凝土结构工程施工规范》第2.0.10条,后浇带是指为应对环境温度变化、混凝土收缩或结构不均匀沉降等因素,而在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预先留设的具有一定宽度的混凝土带,该带应在一定时间后进行浇筑。
3. 根据《混凝土结构设计手册》的规定:
a. 后浇带的宽度应控制在800至1000毫米之间,施工缝中的钢筋不应被切断,并且需要增加一定量的加强钢筋。
b. 在后浇带两侧的混凝土达到28天强度后,应将缝两侧的表面凿毛,然后使用设计等级高一级的混凝土进行浇灌。
c. 后浇带宜设置在板跨度中剪力较小的区域。
d. 垂直后浇带的加强筋应配置墙体受力钢筋截面积的50%。
e. 在地下室墙壁、箱形基础等结构中,当结构长度超过40至60米时,应设置后浇带。
4. 后浇带的作用是将结构暂时划分为若干部分,允许构件内部进行收缩,然后在一定时间后浇筑混凝土,以此将结构连接成整体。
5. 后浇带的浇筑时间最好选择在气温较低的时候,可以使用浇筑水泥或掺有微量铝粉的混凝土,其强度等级应高于构件的强度,以防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱点。
6. 设置后浇带的部位还应考虑模板等措施的不同消耗因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考