消防管道用什么规格表示?

如题所述

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求:

消防管道的规格用公称直径DN表示,而不是DH。

1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。

2、当DN>150,应采用流体输送无缝钢管(GB/T8163-2008),DN200,壁厚D=7.0mm;(无缝钢管通常用外径乘壁厚表示,则该管表示为D219×7,D219×7属于公称直径DN200这一规格系列)

DN300,壁厚S=8.0mm;(则该管表示为D325×8,D325×8属于公称直径DN300这一规格系列)

扩展资料

配管一般分暗埋和明敷两大类,其中暗埋又分为建筑物构件内的暗埋和吊顶内的敷设两种。对新建建筑物,均采用管线盒在建筑构件内预埋,消防自动报警系统规范也明确规定要做好施工中的隐蔽工程及记录。

但在实际施工过程中,常会遇到预埋的管子不通,必须进行疏通处理,造成材料和人工的浪费,同时也为后期施工增加了难度。

因此,管线盒预埋时,须做好管、盒的固定:用铁丝将管线捆扎在底筋上,使之不易移位,将金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,管口应用废纸填实,便于查找。塑料管入盒也应采取相应固定措施。

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261——2005)
3.2.2  管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
1  镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象,钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091或现行国家标准《输送液体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
因此,可以使用焊接钢管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考