双向可控硅的控制不是你这样做的,用弱电控制普遍采用光耦,如:MOC3060、3061、3062等,查查就知道如何用了。负载都没有,控制谁?可控硅一旦导通,直接对220V短路,不就烧了它了?如下图作参考,注意选择合适的R6、R7,MOC3061允许的电流!
追问我能不能将光耦去掉,我现在又遇到一个新问题,是可控硅一直开通,不能关短,我也百度有关的问题,都是说:要将阳极的电流小于维持电流,具体怎么去更改呢?
追答今天才看到。1. 是不是双向可控硅已坏,这是典型的应用电路,也是为了强电和弱电分开,保证人及电路的安全。不要拿掉。要不你买一只交流固态继电器得了,又好接又安全,易实现你的功能。
2. 理原理上,你这张图是可以控制的,但要注意IGT门极触发电流不要小了,比如10A的,至少保证10mA,同时要有负载串接在可控硅上,即保证有电流流过。图中把R22改成1K,试着不要R20.