建筑工程地下室防排烟风管穿墙处要安装钢套管么?哪个规范有这个问题规定?不懂的请绕行!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-17
很简单的问题,简要说下。
1.通风空调施工验收规范中规定:在风管穿过需要密闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。故并不是所有墙体都需要,主要有以下地方需设置:防火墙、变形缝、楼板。
2.具体施工做法可见建规、高规消防规范。也可参看国家图集07K103-2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4M4PP2S4MMv7FP2Fq4.html
相似回答
地下
一层车库消防
排烟风管
加装
穿墙套管的问题
答:
建筑规范里面倒是没有强制的要求要加装套管
。不过,为了检修的方便,在穿墙的地方加装套管还是很有好处的,不过在加装套管的地方要注意做好套管内外的填堵和防火工作。