配电柜内的端子排有哪些使用上和构造上的区别?

如题所述

  配电柜内的端子排在使用上和构造上的区别:

  下面端子是通常采用的连通接线端子,一般常见其一端接柜(箱)内元器件,另一端为柜出线用,接柜外器件、设备。这类端子的两端是短接直通的(导电片),电位基本相同。
  上面的端子叫熔断器端子(你这实物上面还有很醒目的熔断器符号),里面放置熔断管(保险丝管),按下就将端子的两端连通(经过了熔断器);当扳开时(如第6个),就将回路断开了,由此端接的设备的电源就被断开了,检修时操作很方便。一般用于数A的小电流负载。比如柜内安装的仪表、指示灯,或柜外的电磁阀等负载。注意,里面必须安装有合适额定电流的熔断管,否则端子两端是不通的。对于大电流负载,一般不宜采用,而采用断路器等来保护负载。熔断器端子多见于柜内仪表或其它需保护的器件较多的控制柜,或柜外需要保护的小负载较多的场合。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-15

端子种类很多,有螺钉端子,弹簧端子,接地排等等。配电柜里面用的很大一部分都是导轨式安装的端子,安装结构类似,接线结构有螺钉压接,弹簧插接。

上面两种是  乐清市成曼电气生产的  螺钉式端子和弹簧式端子,更多端子信息可以去  duanzi168.com里面看看

第2个回答  2010-09-02
功能不同,电流不同,安装方式不同,接线方式不同。
第3个回答  2010-08-30
接线端子类:HUK系列接线端
通用接线端子:HUK1.5(UK1.5),
HUK2.5B(UK2.5B),HUK3N(UK3N),HUK5N(UK5N)
HUK6N(UK6N),HUK10N(UK10N),HUK16N(UK16N)
HUK16NB(UK16NB),HUK35N(UK35N),HUK35BN(UK35BN)
通用大电流接线端子:
HUKH50(UKH50),HUKH95(UKH95),HUKH150(UKH150)
通用接地端子:
HUK-2.5JD(USLKG2.5),HUK-3JD(USLKG3)
HUK-5JD(USLKG5),HUK-6JD(USLKG6)
HUK-10JD(USLKG10),HUK-16JD(USLKG16)
HUK-35JD(USLKG35)
试验型接线端子:HURTK/S(URTK/S)
一进二出接线端子:HUK5-TWIN(UK5-TWIN)
二进二出接线端子:HUDK4(UDK4)
双层接线端子:HUKK5(UKK5)
熔断型接线端子:HUK5-HESI(UK5-HESI)
HUK10-DREHSI(UK10-DREHSI)
带灯熔断型接线端子:HUK5-HESILED(UK5-HESILED)
HUK10-DREHSILED(UK10-DREHSILED)
刀闸分断型接线端子:HUK5-MTK-P/P(UK5-MTK-P/P)
通用接线端子端板
双层接线端子端板
二进二出接线端子端板
一进二出接线端子端板
实验型接线端子端板本回答被网友采纳