砌体挡土墙监理检查要点主要包括:
1)砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工,砂浆配合比符合试验规定,一般情况下,砂浆饱满度不应小于80%。。
2)砌筑挡土墙时,要分层错缝砌筑。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞。每0.7m2墙面拉结石不应少于1块,转角处不得做成垂直通缝。
3)地基承载力必须满足设计要求,基础埋置深度应满足施工规范要求。
4)墙背填料符合设计和施工规范要求:墙后填土应在砌筑

砂浆达到设计强度70%后开始分层回填。填料要求透水性较强,采用粘性土时应掺入40%碎石,且每层厚度不大于300mm。
5)沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。沉降缝整齐垂直,上下贯通。泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
6)石料或混凝土预制块的强度、规格和质量应符合有关规范和设计要求。