(一)试验前应具备条件1.试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。2.编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。(1)压力和介质应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33有关规定。(2)管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33有关规定执行。3.管道焊接检验、清扫合格。4.埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上,并留出焊接口。5,管道试验用仪表安装完毕,且符合规范要求。(1)试验用压力计的量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度不得低于1.5级。(2)压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。
(二)气压试验1.当管道设计压力小于或等于0.8MPa时,试验介质应为空气,利用空气压缩机向燃气管道内充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。2.除聚乙烯(SDR17.6)管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
(三)水压试验1.当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道利用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。2.水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T 16805的有关规定。3.试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。4.水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33有关规定进行吹扫。5.经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。