ABB510一拖二 图纸是说明书128页的 请问恒压供水的参数设置 跪求

如题所述

1 参数4011目标值设定:(输入值为百分数)
比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)
2 检査跳线设置.<变频器上有开关>(将AI2设为ON电流位置)如果选择了AI2作为反馈信号输入端口,将4016参数设为2;
3 给定值选择(将4010设为19内给定),
负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;
9902设为6(PID控制宏)适合压力控制;9905 --电机额定380v 9906电机额定I . 9907电机额定f50HZ. 9908电机额定转速.9909电机额定功率 调试其它参数如下;9901-1 9902-6 1001-1 1002-6 1003-1 1102-2 1103-1 1106-19 1201-0 1304-20 1403-3 1601-5 4001-1.5 4002-10 4010-19 4011(圧力目标值) 4014-1 4016-2 (压力表输出为4-20ma)2101-1. 2102-2 3017-1 2102-2 2202-8 2203-3 供水压力大少调4011输入值.2108-0 .<9902设6 .2108必须设默认0> REM设远程控制.
ok了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-30
好多参数,建议你买个恒压数字表,就简单多了,1000多点