三相五线电缆是总进线,有照明,有动力一起用,那请问总电流.是ABCN相加总和?还是单独计算,请老师

三相五线电缆是总进线,有照明,有动力一起用,那请问总电流.是ABCN相加总和?还是单独计算,请老师傅高手我,着急?三相电动机总电流是三相相加,还是计算一根?单相电动机或者照明是零线和火线相加,还是计算一个火线?着急着急,高手老师傅高手我,谢谢

这要看你要的总电流是什么电流.如果是算用电量的总电流,就是三个单相电流的标量和(三个数字加起来),如果是算零线中的总电流,则是三个单相电流的失量和。如果是算功率的话,假设3相平衡,直接按电机算电流×电压×根号3,如果不平,就3相电流想加×220追问

我是用电总电流比如A12.B25.C12.N25拿用电宗电流是全部相加岁吗

我是用电总电流比如A12.B25.C12.N25那用电宗总电流是全部相加是吗

追答

不是,如果算用电器总电流是12+25+12,不计算零线,总电流是49乘以电压220,越10千瓦,如果陪开关就要用32安的

还可以按三相算,(12+25+12)╱3×380×√3还是约10千瓦

追问

那请问三相电动机,比如ABC都是2A,那电流是总电流是6A.还是2A.也就是说计算一根的.还算计算3根的和?

那又请问单相电动机,是计算火线和零线之和?还算计算一根火线,我是新手想弄明白问题,所以麻烦你了,老师傅,

以上都是永用铅形电流表测量的结果

追答

计算1根和3根都行,计算一根就意味着,你把用电器看成一个三相用电器,功率就是电流乘以电压(380)乘以√3,计算3根就是,你把用电器看成单相用电器,功率就是电流乘以电压(220)

看一下,电压频率和相位角的资料就明白了

尤其是三相电机星型接法和三角形接法的区别,就知道为啥算出的答案相近却不一样

相电压,线电压,相电流,线电流,两种接法的差别

还有一个就是功率因数,这些弄明白,就差不多算功了,比如1千瓦电机,转速多少,扭矩多少,带减速机,速比多少,损耗多少,输出扭矩多少,拉传送带的话,传送带与减速机的速比转换成力能拉多少货,速度多少,总损耗

最简单的就是水泵,扬程多少米,管径多少,算出水量,再根据出水量算需要多大电机

而且现在这一行吃不开,工资比员工低,活比员工累,危险,脏,领导看到你在休息就要骂……

追问

师傅你是电工?

追答

是的,10年电工了,从17到现在28了,一直是电工

追问

那以后不明白问你哦,老师傅

我现在的师傅理论不好,实践可以,所以我理论也补明白,唉

追答

理论没用

追问

师傅麻烦再问你一个问题,

空调1.5屁25个,还有三相电热水器12千瓦2个,同时用,多少电流?,配多少大电线,多少大开关,3×35+2×16吃的消吗?

追答

看空调是否带制热,如果带制热140安,不带110安,可以用线没问题,开关要选150或稍大一号的,空调要接的平均一些

还有个问题,难道没有灯光,插座,其他用电器

追问

灯,插座都有,都是用电不大,所以没有计算,主要是大用电计算下,

师傅怎么一说,空调和热水器大用电,110A,那还有房间灯和小热水器,那我用250A开关,35铜线,应该完全满足,

师傅我说具体点,房间25间,每间灯是72瓦,24个1.5屁空调制冷,三相热水器12千瓦2个,25辆电瓶车,考虑同时用,多少电流,公式可以告诉我,选择多少大线和开关,

师傅我说具体点,房间25间,每间灯是72瓦,24个1.5屁空调制冷,三相热水器12千瓦2个,25辆电瓶车充电,考虑同时用,多少电流,公式可以告诉我,选择多少大线和开关,

追答

每个房间小热水器多少瓦的

只有灯和车的话可以不考虑,小热水器就要考虑,插座也要注意

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考