一台18.5KW的电机,带的负载是油泵
我装了一个变频器,但是没有使用
我打在工频上进行测量变频器进线与出线的电力数据
数据如下:(单位kw)
有功功率 功率因数 无功功率 视在功率
变频器进线 5.8 0.39 11.8 13.6
变频器出线 13.1 0.97 3.1 13.6
现在我的问题是:
1。为什么变频器进线和出线的有功功率差那么多?
2。变频器在其中的作用只是一个补偿作用,从而达到提高功率因数的效果吗?
3。提高了功率因数应该有功功率降低阿,为什么还会增加呢?
4。众所周知变频器可以节电,而节电节的就是有功,但是在这种情况下,有功功率反而增加了这还算是节能吗?
5。这里的这个变频器对线路到底产生了什么影响?
6。前后2个数据到底哪一个才应该是这个电机真正消耗的有功功率?或者说哪个都不是?那应该是多少呢?
请帮帮我分析分析!
如果答案被采纳,我再加50分!
非常感谢!
我的测试不会出问题,事实就是如此。
我使用的是日置3196电力质量测试仪。
测量多次,都是这个结果。。。
因此不存在测试数据有误的情况!
出线端当然接的是电机。。。
进线端是通过了个变频器接到了电机上。。。
是同一路。。。负载都是电机阿!
我描述的不清楚么?
再补充,进线和出线的频率是一样的
都是工频。仪表上可以显示功率的。。。
另外,曲线图周一可以做,
我周末在家,没有数据。。。