室外排水检查井的标高时怎么算的
比如是用什么标高减去什么标高 我知道 市政排水井的标高 我也有建筑规划的竖向图~~~ 剩下的就是绘制外网了 这个标高该怎么去相加减~~
请详细告知 ~ 我知道这个和坡度有关系
举报该问题
推荐答案 2010-08-06
你是什么单位 设计出了污水和雨水的总平图三 上面的标高都有的三
比如室外地平是100.000 设计井底标高是98.000 那么井深就是2.000三 前后的井深知道了 长度知道了 坡度就知道了三
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4PvP8q22.html
相似回答
排水检查井怎样
定
标高
?
答:
1、《
室外排水
设计规范》GB50013-2006 的 4.2.10条:塑料排水管最小坡度为0.002,其它排水管道的最小设计坡度为0.003;按着最小坡度
计算
,第二个
井
与第一个井底高差最小应为0.027米。2、至于第二个井深的确定要看排水方向,如果污水是排向第一个井,那么第二个井底
标高