“最小剪重比”验算,仅针对多遇地震计算的楼层水平地震作用标准值的剪力进行验算并调整,表中烈度为本地区抗震设防烈度,不经调整。
3、对竖向不规则的薄弱层,先按 3.5.8 条规定对薄弱层楼层剪力放大 1.25 倍(VEki 调整后 = 1.25VEki 调整前),薄弱层各构件的轴力、弯矩、剪力按比例放大 1.25 倍。再用放大后的楼层剪力验算是否满足式 4.3.12,薄弱层的水平地震剪力系数要比表 4.3.12 中的数值放大 1.15 倍,放大后的剪力应满足按放大后的水平地震剪力系数计算的最小剪力,VEki 调整后 ≥ 1.15 λ表 4.3.12 nj i Gj 。剪重比不满足时,调整本层楼层剪力,本层各构件的轴力、弯矩、剪力按楼层剪力调整系数相应调整。(构件其他内力一起调整的原因:当竖向构件剪力放大后,竖向构件的弯矩就会放大,在节点处,按节点内力平衡,水平构件的弯矩就会放大,水平构件的剪力就会增大,根据节点竖向力平衡,竖向构件的轴力就会增大。)
3、条文说明:表 4.3.12 中的扭转效应明显,是指楼层扭转位移比大于 1.2 的结构。按 3.4.5 条规定计算扭转位移比。
4、当扭转效应明显且周期介于 3.5 到 5.0s 之间时,按扭转效应明显来取值。
5、当楼层剪重比不满足要求时,按《抗规》5.2.5 条条文说明的规定方法进行调整楼层剪力。楼层各构件的轴力、弯矩、剪力按楼层剪力调整系数相应调整。