请问施工现场临电电箱的安全主要看哪些?什么叫一闸多接,接地,接零?最好有图片说明

如题所述

电箱的安全要求有:1、设备外壳有可靠的保护接地。2.、低压电力系统要装设保护性中性线。3、电气设备系统和有关的工作场所装设安全标识,带电标识。4、根据电气设备的特性和要求采取特殊的安全措施。对裸露的电气设备要采取可靠的防护措施。5、设备的带电设备对地和其他带电部分相互间保持一定的安全距离。
1)、一闸多接不是书面用语,大概意思是:在一个开关或刀闸的出线端,接很多组负荷,叫一闸多接。
2)、接地:接地又叫接地保护,常称保护接地,就是将金属外壳与接地装置之间作电气连接,以防止电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而造成触电危险。
3)、接零:接零又叫接零保护,就是将金属外壳与系统零线(如变压器的中性点)相连接,以防止电气设备绝缘损坏使人身受到触电危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-12
看图在QQ我空间里602549442

1, 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
2 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
3 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接
4 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
5 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
6, 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
7 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
8 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
9 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
10 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-12
“一闸多接”就是你一个开关下面接了多个设备,按临时用电规程是要求“一机一闸”甚至还要求“一箱”,还要“定人定机”,很是严格的。
接零就是零线连接,接地就是设备接地、金属箱体、脚手架等金属都要接用铜芯软线(不小于4mm2)与接地体连接。本回答被网友采纳