防跳是什么意思?

如题所述

防跳是防止“开关跳跃”的简称。所谓跳跃是指由于合闸回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。

当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是操作回路里一个必不可少的部分。

扩展资料:

电气跳跃闭锁回路通常是由跳跃闭锁继电器实现的。跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U、2对动合触点TBJ1、TBJ4和2对动断触点TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于断路器的跳闸线圈回路,TBJ/U接于断路器的合闸回路,TBJ1作电流自保持用,TBJ2、TBJ3并联后串入合闸回路。

当我们在现场碰到下列情况时,就应该怀疑开关是否带有防跳回路了:装置一上电开关在跳位时,保护装置位置指示灯显示正常;开关合上后,跳位合位两个灯都亮(跳位灯亮度可能会比合位灯稍弱一些);如果此时把开关分开,再合闸,开关始终合不上,装置控制电源掉电后再上电,又可以合闸了。

参考资料百度百科:跳跃闭锁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考