施工三级电箱有要求要接地线么?

如题所述

1、根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就需要接地线,但是有的就没有强制要求。
2、如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分配电箱和开关箱,这时候使用的是PE线,那么就需要将箱壳和接地线相连接,这样子就需要接地线。但是除了PE线之外,如果金属外壳用支线和主干线相连接,就不需要接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-03
建筑施工现场采用保护接地时,技术要求是: 1、接地极接地电阻符合防雷要求.2、一、二级配电箱需做重复接地,现场配电采用三相五线制。2、三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地),可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。
施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。
PE线,英文全称protective earthing conductor,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线],我国规定PE线为绿-黄双色线 。
PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-11-03
施工三级电箱必须要有接地线,因为是防止漏电保护人身安全。
第3个回答  2021-11-03
根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就需要接地线,但是有的就没有强制要求
第4个回答  2021-11-03
三级配电箱应该有接地,接地最好是在配电箱下做重复接地
相似回答