30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可以承载的了吗?比如电线,变压

30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可以承载的了吗?比如电线,变压器?急,谢谢
补充一下,是一台数控冲床

你用的是什么样的电表10(40)A,20(40)A ,40(80)A?
建议使用40(80)A的二倍表
如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,电表使用5(20)A四倍三相四线电表,这个要专业电工安装.
你30KW的机床正常使用的话电流应该会在40A以上,你安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电线要求16平方以上,变压器你就不用自己安装了,一般社区的都可以承载的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-13
小了。建议用60A 的。不知道你养殖小区所用到的设备都有啥,功率都多大。上变压器的话没必要,30千瓦负荷太小,够50可以上个50KVA的。30千瓦(三相电)的话电缆建议用16平方铜芯。
第2个回答  2010-08-13
40A肯定小啦,你只能买个互感器专用电表,用200:5互感器三个。用20平方铜芯电缆才行。当然前提是你小区变压器容量足够大,可以询问当地供电局。
第3个回答  2010-08-13
要是用3相电器电压稳定的话没得问题 最好电器自带无功补偿的装置 电线建议采用16平方毫米的铜芯电线
第4个回答  2010-08-13
20(80A)的吧。好像没有30(60)这个型号的。只有用前面的那个了