盈建科软件计算结果中总信息里混凝土强度为什么和材料属性中定义的不一致

如题所述

YJK有3个地方可以定义材料强度:

1、标准层的本层信息;

2、前处理中的材料强度;

3、前处理楼层属性中的材料表。

标准层里的材料强度我全部设置成C30;关键来了,在前处理-材料强度中,重置墙柱混凝土等级,我的做法是把每层的墙柱混凝土等级设置成0,这样材料强度就和标准层统一了:

注意现在柱子混凝土等级为C30,但是是灰色,之前是白色的C30,所以无论在材料表格中如何修改,跑出来全是C30.

最后在材料表中定义每层的墙柱混凝土强度。

不对就多跑两次。解决问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-20
两个地方:1、在楼层组装菜单 有个各层信息,这里可以调整每个标准层的材料强度和登记。2、在前处理菜单-楼层属性-材料表 这里是按照自然层列表的,可以修改每层的混凝土等级,钢筋强度,墙配筋率等信息。本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-10-26
是不是1.8.3版本的,好像是BUG,其他版本好像没问题
第3个回答  2018-09-30