有没有二相电潜水泵电机电线保护器开关之类的?我是两相电1.5千瓦三鱼泵,连烧了两个电机,有什么保护

如题所述

你这种情况,安装一个热继电器就可以解决问题了,不过大多数热继电器大多为三相,二相的比较少,可用三相的热继电器代用,少接一根线不会影响功能。如正泰最简单的NR8热继电器系列,就足以满足要求,当然还有自控能力更强的产品。
不过,连烧了两个电机就不是偶然的了,建议以找出隐患根源为首要问题进行解决,否则即使安装了热继电器,但是仍频繁跳闸也是一件麻烦事,虽然解决了烧电机的问题,但是电机不能正常使用,说明问题仍然没得到解决。追问

就是电压不稳定有时低于17oV

有时候电压低于丨7oV

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-21
是单相电机吧?追问

是的,电压低于l7ov时电机击穿被烧了

正泰

NR8热继电器在哪个地方购买?

追答

你可按照铭牌上的标称电流X1.2倍来决定热保护继电器的规格,不一定死板只要NR8型的,用JR16型的也可以,。
电压过低是烧电机的主要原因。