1500平方米二层楼的敬老院建设要设置多少立方米的消防水池?

如题所述

按体积不大于5000m3计算:
室外消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h;

室内消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h;
自动喷淋系统用水量30L/s,火灾延续时间1h;
消防用水量V=(15+15)*2*3.6+30*1*3.6=324m3
消防水池有效容积应不低于324m3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考