接地电阻表是指主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻的装置,又称为接地电阻测试仪。由于其外形与摇表(绝缘电阻表)相似,又俗称接地摇表。接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地、防静电接地及防雷接地等接地装置的接地电阻,即接地装置流过工频电流时所呈现的电阻,包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与大地之间的接触电阻和大地流散电阻。接地电阻表有机械式和数字式两种。常见的接地电阻表的外形很像绝缘电阻表、其型号规格颇多。随着电子技术的发展,新型接地电阻表如同雨后春笋般竞相问世,其操作方法、使用技巧各有不同。接地电阻表应采用交流电源。这是因为土壤的导电主要依靠土壤中电解质的作用,如用直流电测量会产生极化电动势,以致造成很大的测量误差。但是由于用作指零仪的检流计是磁电系的,所以,该仪表备有机械整流器(或相敏整流器),以便将交流电整流成直流后送入检流计。接地电阻表的工作原理分为基准电压比较式和基准电流、电压降式。接地电阻表借鉴了电桥原理,通过比例器将被测电阻与已知电阻进行比较,调节平衡后,通过已知电阻上的刻度直接读出被测接地电阻的数值。接地电阻表一般需要借助两个辅助电极:一个用于注入电流,称为电流电极C;另一个用于取样电压,称为电压电极P。如果电流源的负载能力很大,电流电极C的接地电阻不影响测量结果;如果取样电压端的输入阻抗很大,则P电极的接地电阻不影响测量结果。
接地装置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值(Ω)分别为:
1、电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的工作接地,R=4Ω。
2、电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。
3、100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,接地,R=10Ω。
4、电气设备不带电金属部分的保护接地,R=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R=10Ω。
5、低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R=30Q。
6、变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,RΩ。
7、线路出线端FS型阀型避雷器的接地、管型避雷器的接地、独立避雷针接地(个别可取 R=30Ω)、工业电子设备(包括X 光机)的保护接地,均为R=10Ω。
8、烟囱的防雷保护接地,R=30Ω。