悬挑架工字钢预埋环锚固端在什么情况下设置加强钢筋?加强筋有什么要求?

如题所述

JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.10.8条  锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。关于

预埋环锚固端规范6.10.2、6.10.3、6.10.8条 .等条有相应规定,在预埋锚环内穿入2根直径不小18mm、长度不短于1.5m的HRB335钢筋,绑扎在板底筋上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-06
预埋件加强筋多大