比泽尔螺杆式压缩机反转什么原因

如题所述

 1 、故障现象:机组排气温度高(超过 100℃)
  · 机组润滑油液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);
  · 油冷却器脏,需采用专用清洗剂进行除油垢处理;
  · 油过滤器芯堵塞,需更换;
  · 温控阀故障(元件坏), 清洗或更换;
  · 风扇电机故障;
  · 冷却风扇损坏;
  · 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;
  · 环境温度超过所规定的范围(38℃ 或 46℃);
  · 温度传感器故障;
  · 压力表是否故障(继电器控制机组)。
  2 、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大
  · 润滑油量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;
  · 回油管堵塞;
  · 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;
  · 机组运行时排气压力太低;
  · 油分离芯破裂;
  · 分离筒体内部隔板损坏;
  · 机组有漏油现象;
  · 润滑油变质或超期使用。
  3 、故障现象:机组压力低
  · 实际用气量大于机组输出气量;
  · 放气阀故障(加载时无法关闭);
  · 进气阀故障,无法完全打开;
  · 最小压力阀卡死,需清洗、重新调整或者更换新件;
  · 用户管网有泄漏;
  · 压力开关设置太低(继电器控制机组);
  · 压力传感器故障;
  · 压力表故障(继电器控制机组);
  · 压力开关故障(继电器控制机组);
  · 压力传感器或压力表输入软管漏气。
  4 、故障现象:机组排气压力过高
  · 进气阀故障,需要清洗或更换;
  · 压力开关设置太高(继电器控制机组);
  · 压力传感器故障;
  · 压力表故障(继电器控制机组);
  · 压力开关故障(继电器控制机组)。
  5 、故障现象:机组电流大
  · 电压太低;
  · 接线松动,检查有无发热烧焦的痕迹;
  · 机组压力超过额定压力;
  · 油分离芯堵塞,需更换;
  · 接触器故障;
  · 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 );
  · 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 ),并且测量电机的启动电流。
  6 、故障现象:机组无法启动
  · 熔断丝坏;
  · 温度开关坏;
  · 检查主电机或者主机是否有卡死的现象,以及电机是否反转;
  · 主电机热继电器动作,需复位;
  · 风扇电机热继电器动作,需复位;
  · 变压器坏;
  · 故障未消除(PLC 控制机组);
  · PLC 控制器故障。
  7 、故障现象:机组启动时电流大或跳闸
  · 用户空气开关问题;
  · 输入电压太低;
  · 星三角转换间隔时间太短(应为 10—12秒);
  · 进气阀故障(开启度太大或卡死 );
  · 接线松动,检查有无发热的痕迹;
  · 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查);
  · 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查)并且再次开机测量启动电流。
  8 、故障现象:风扇电机过载
  · 风扇变形;
  · 风扇电机故障;
  · 风扇电机热继电器故障(老化),需重新调整或更换新件;
  · 接线松动;
  · 冷却器堵塞;
  · 排风阻力大。
  9 、故障现象:主机卡死,造成机组跳机
  · 机组采用了劣质的润滑油,在高温高压下使主机摩擦阻力加大,造成主机咬死;
  · 主机的轴承长时间使用,需要更换;
  · 皮带或者对轮的安装不正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
比泽尔螺杆压缩机可能的故障
1、由保护模块或安全保护装置动作引起的停机
电气故障
机械故障
过载
2、因油量开关动作而安全停机
3、制冷剂不足
4、不正常声音
5、停机后反转
6、能量调节器故障本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-05-08
是不是相序接反了呢