消火栓箱内应设置在哪里消火栓怎么安装

如题所述


现在各大小区以及家里面都要安装消火栓箱,也是为了能够更好的做好安全方面的保障和措施,可是对于这种消防器材应该安装在什么样的位置让大家很困惑,如果位置安装的不好或者是安装的方法错误,都会影响紧急情况下的正常使用,所以下面为您介绍消火栓箱内应设置在哪里?消火栓怎么安装?
消火栓箱内应设置在哪里
建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。
3、大空间场所的室内消火栓应首先设置在疏散门外附近等便于取用和火灾扑救的位置。
4、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。
5、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。
6、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
7、对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时,经与当地消防监督机构核准,可设置在便于消防队员使用的合适地点。
消火栓怎么安装
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。
3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。
4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。
5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。
6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。
7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。
8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。
9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
有关消火栓箱内应设置在哪里?消火栓怎么安装?看过之后都是应该已经有所了解了吧,在进行安装的时候一定要找到一个合适的位置,而且要做到正确的安装才是很关键的。并且人们在日常生活中也一定要做好消防方面的措施,多了解相关的内容,以便能够在生活中做好预防遇到紧急的事情,也知道该如何去进行处理等等。