请问:
图中的加强部位只是1、2层,地下室(-1、-2层)加强?(加强部位一般都是首层和二层吗?)
图二的柱表个YBZ1~5只是表示1、2层?1、2层以为的所有层都应该是GBZ表示?
图一左上的YBZ1和YBZ2是构造边缘暗柱吧?如果是,怎样判断的?
图一左上YBZ计算Q1墙身的长度,是从YBZ1的非阴影区算起?即扣Lc
图一YD1,2层:-200是不是表示该洞实在在开在1层的墙上?
图一左上为什么要做一个LL2,是不是它的下面一般会有洞口?
6中的LL2下面的LL3它的实际情况是怎样,是LL3在洞口上面还是洞口截断LL3?
问题的编号居然没有.....一共是7个问题。
1、图中的加强部位只是1、2层,地下室(-1、-2层)加强?(加强部位一般都是首层和二层吗?)
答:见《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,可能还涉及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045规定。建议你采用搜索,“加强部或剪力墙加强部位”。
2、图二的柱表个YBZ1~5只是表示1、2层?1、2层以为的所有层都应该是GBZ表示?
答:图二的剪力墙柱表,YBZ1~YBZ5,标高已很明确:﹣0.03—12.27(m)。不只是表示1、2层。1、2层以外的所有层都应该是GBZ?不知道!因为标高﹣0.03—12.27(m),图一、图二中(部分剪力墙柱表)已很明确:没有GBZ,所以﹣1、﹣2、4层(12.27m),标高12.27m以上就无法道其剪力墙柱了。它华竟是“示例”,不是正式蓝图!
3、图一左上的YBZ1和YBZ2是构造边缘暗柱吧?如果是,怎样判断的?答:见11G101-1第13页,墙柱编号 表3.2.2-1规定来判断:YBZ代号是约束边缘构件。
4、图一左上YBZ计算Q1墙身的长度,是从YBZ1的非阴影区算起?即扣Lc
答:图一左C轴到D轴间,计算Q1墙身的长度,我认为:6900-450×2=6000,是从YBZ1所在位置的轴中450算起,墙肢并入Q1墙身,否则约束边缘构件工程量怎么计算?譬如:构造边缘端柱,其截面大于Q怎么办?
5、图一YD1,2层:-200是不是表示该洞实在在开在1层的墙上?
答:图一中YD1(1号圆形洞口),﹣0.03—12.27(m)都要开!因为图一是,﹣0.03—12.27剪力墙平法施工图,且YD1 D=200
2层:-0.800
3层:-0.700
其它层:﹣0.500
2层、 3层及其它层,对本结构楼层(地)的面的洞口中心高也表达清楚了,所以说都要开!6、图一左上为什么要做一个LL2,是不是它的下面一般会有洞口?答:LL2,2号连梁。所有连梁上下都没有墙。
6中的LL2下面的LL3它的实际情况是怎样,是LL3在洞口上面还是洞口截断LL3?
答:LL3它的实际情况:见上图:双洞口连梁(双跨)
追问1.第三问题,写错了,应该是怎样判断是暗柱还是端柱、转角墙那些?
2.约束边缘构件是不是不一定只用在加强层?具体看图纸的表示
3.6900-450×2=6000中的450是怎样求得的?
4.按您说的,连梁上下都没有墙,那YD实际是开在哪里?连梁上还是两个洞口的中间?
1、图一左上的YBZ1用了Lc,应是约束边缘转角墙。见我答4、的图:约束边缘转角墙(一)、约束边缘转角墙(二)。
图集上,约束边缘构件,代号是YBZ,约束边缘构件包括约束边缘暗柱、约束边缘端柱、约束边缘翼墙、约束边缘转角墙四种。但YBZ2的形状四种中一种也配不上!故只能称其为2号约束边缘构件。还是见截图,图3.2.2-1约束边缘构件(a)、(b)、(c)、(d)吧!
2.约束边缘构件,具体看图纸的表示。
3. 6900-450×2=6000中的两个450是C轴和D轴的450。450是﹣0.03—12.27剪力墙平法施工图和剪力墙柱表中YBZ1告诉我的,剪力墙柱表中YBZ1截面300+300=600,﹣0.03—12.27剪力墙平法施工图,C轴到D轴是6900,是轴线到轴线,轴线外是150,那么该轴线与YBZ1截面中线重合了,则600-150=450。
4.因LL3是双洞口连梁(双跨),那YD1是开在LL3,中间那道墙上。
其实问墙身不是求定额的工程量,是为了算钢筋的数量,即实际操作是不是6000(6900-450×2=6000)的长度布置墙身的钢筋C12,至于两边的650是布置YBZ1所示的C20
YD或者JD有没有可能在连梁上开洞
您的追问理解准确。
1、为了算钢筋的数量,则Q1长=6900-Lc×2。
2、本题YD是开在连梁上开洞。因楼(地)面到洞口中心高度已定为: 2层:-0.800 、3层:-0.700、其它层:﹣0.500而LL3的梁截面分别是:2层:300×2070﹙高﹚、3层:300×1770、其它层(4~9﹚:300×1770、(10~屋面1﹚250×770。
1.因为我要算钢筋的工程量,所以想知道墙身的长度时怎样算,是否要扣减Lc
2.补充一个,暗柱和墙身之间还有没有保护层?约束暗梁的的保护层是在Lc外算起?
3.”若房屋嵌固于地下室顶板,则底层 或底层及二层可作为加强层“另外一种情况是指什么?